1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵房设置
规定如下:《建筑设计防火规范》(...
关于屋顶
设置的消防泵房
室内是否需要考虑采暖的设计依据
答:
3
消防水泵房
应
设置
排水设施。三、 消防水泵不宜设在有防振或有安静
要求
房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:1 消防水泵应采用低噪声水泵;2 消防水泵机组应设隔振装置;3 消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;4 消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应...
消防
水池与
水泵的设置
答:
1、
设消防
水池的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应
设置消防
水池。2、设
消防水泵房的
情况:根据《...
消防水泵房
有什么规定
答:
消防水泵房
应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应
设置
在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门...
每个建筑都需要有消防水池和
消防水泵房
吗?
答:
并不是每个建筑都需要有消防水池和
消防水泵房的
;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应
设置消防
水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
高层民用建筑防火设计
消防水泵房
和消防水泵规定?
答:
2.当
消防水泵房
设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。3.消防给水系统应
设置
备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。4.一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。消防水泵房应设不少于...
高层建筑内
设置消防水泵房
,以下
要求
哪条有错?( )
答:
【答案】:C 参见《建筑设计防火规范》8.1.6
消防水泵房的设置
应符合下列规定:(1)单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;(2)附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;(3)疏散门应直通室外或安全出口。
消防水泵房
设计规范是什么
答:
2、消防水泵的重量要
设置
手动起重设备,超过0.5t到3t的时候一定要设置这种设备,否则也是不符合标准的。3、
消防水泵房的
重量已经大于3t的时候,一定要设置自动起重设备,因为这个时候手动起重设备已经没有办法达到一定的起重效果了。4、在建立消防水泵房的时候,耐火等级一定不可以低于二级,如果低于了二级,...
消防水泵房设置
不符合
要求
是( )。
答:
【答案】:C 附设在舰建筑物内
消防水泵房
,应采用耐火极限不低于2.0h隔墙和1.50h楼板与其它部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道门应采用甲级防火门。
消防新规,
消防泵房
能用款密封闸阀吗_百度问一问
答:
消防泵房正规安装图 凡担负消防供水任务的水泵房均称为
消防水泵房
,消防泵房是放置消防水泵的设备房,包括消火泵和喷淋泵或者其他消防泵。消防泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立
设置
,且应采用一二级的...