88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓和喷淋共用稳压泵
消防
喷淋和消火栓
是否可以
共用
一套
稳压
装置
答:
不可以,因为两个系统的要求不一样。满足一个就满足不了第二个。
消火栓
系统
稳压泵
流量为5L/S,
喷淋
系统稳压泵流量不大于1L/S.
稳压泵
为什么会带动
喷淋泵
答:
稳压泵
和增压泵,都是消防泵恒压设施一种。稳压泵运行在喷头和
消火栓
未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。稳压泵不同于增压泵,系用于使自
喷淋
系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分...
消防水一组
喷淋
一组
消火栓
需几组
稳压泵
答:
消防水一组
喷淋
一组
消火栓
需一组
稳压泵
。喷淋不需要稳压泵,一组消火栓需一组稳压泵。稳压泵,是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。
22米的建筑
消火栓
给水系统是否需要设置
稳压泵
?
答:
关于主
泵合用
的,我将在下文进行特别说明,先说明为何
消火栓和喷淋稳压
系统可以合用。首先明确一点:并非如楼上所说消防规范不允许!消防规范明确允许合用,国标图集《98S205消防稳压设备选用与安装》中明确规定了分设稳压设备和合设稳压设备的要求,也给出了相应的选型。第二:从理论上来说,稳压设备其...
建筑给排水:室内消防系统
和喷淋
系统在消防水箱最低水位离最高...
答:
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点
消火栓
静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.
喷淋
系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa
稳压泵
是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或...
谁清楚消防
稳压泵
的作用是什么
答:
稳压泵
是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和
消火栓
给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。中亿安(中国亿万人民的安全守护者 企业财产安全的守护神)专业消防安装、施工、设计、检测 ...
消防
喷淋
中的
稳压
开关如何调节
答:
稳压泵
扬程?消火栓稳压泵扬程的确定需要满足系统自动启动和管网充满水的要求。具体计算方法为:稳压泵扬程H(m)≧(P2-h2)×100,其中P2为稳压泵停泵压力(MPa),h2为消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。简化计算时,也可取稳压泵扬程H(m)>稳压泵停泵压力P2×...
稳压泵稳压泵与
增压泵区别
答:
与之相比,增压泵的作用在于在喷头和
消火栓
已经开始出水,但消防用水的压力不足以满足需求时发挥作用。这时,增压泵会介入,通过提升水压以满足系统的正常运行和灭火需求。需要注意的是,虽然增压泵的名称可能让人误解,但根据规范,规范中所说的增压水泵实际上多数指的是
稳压泵
,特别是针对自动喷水灭火系统...
在消防用水中,设置
稳压泵
系统的是否还要设置消防水箱。
答:
设置
稳压泵
系统和是否设置消防水箱无关,需要消防水箱的场景还是需要设置。稳压泵用于自动喷水灭火系统和
消火栓
给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜