88问答网
所有问题
当前搜索:
海湾GST公司介绍
海湾GST
-DL1000/85 能用其他探测器使用吗
答:
GST
-DL1000感温电缆已经停产了,可以用其它厂家的感温电缆替代,现在一般的感温电缆报警的时候都可以输出开关量,可以通过
海湾
的GST-LD-8300模块接入到海湾的报警系统。
海湾公司
的火灾报警控制器(JB-QB-
GST
200):出现0000002从机主接口...
答:
2号从机故障,查2号从机的联网通讯板是否输出电压正常。如无输出电压就换通讯板吧。
海湾
jtygf
gst
97l1(ex)防爆烟感接线图·
答:
需要
海湾
8332模块来接的。接线示意图可参考下图。8332里面有安全栅以及一个模块。安全栅与模块之间的线出厂已经接好。
海湾
消防
gst
5000总信号线脉冲电压多少是正常的
答:
海湾
设备报警总线在调试的时候一般电压低于15v,会有设备报警等无法显示 ,所有的报警设备根据规模基本上每个回路正常工作电压不低于16v即可满足报警需要,而在21v-24v才是最正常状态
消防报警主机,
海湾GST
5000,为什么在一个回路里面,线路是有电电压正常...
答:
这个原因主要是消防报警系统的设备没有编辑逻辑关系,也就是没有编程,是新安装的没开始编程或者是改造后未编程的原因
海湾
的
GST
-HX-F8502(EX)型火灾声光警报器为什么会报故障?
答:
橄渑涮资褂玫摹�首先,你需要检查一下模块箱的信号线与电源线电压是否正常;其次,
GST
-HX-F8502(EX)型火灾声光警报器电源接入端(D1,D2)需要加一颗电阻,如果电阻没有接也是会报故障的;再次,可以采用交换验证的方式,判断是模块还是声光设备有问题;最后,实现不行,可以将模块箱与声...
海湾
jbqb-
gst
200船用火灾报警控制器 我想设置时间怎么进不去_百度知...
答:
先按系统设置,输入密码界面直接按确认即可。按1键进入“时间设置”界面,屏幕上会显示出如图5-2所示。可通过按“r”、“s”键来选择欲修改的数据块(年、月、日、时、分、秒的内容),按“v”、“w”键使光标停在数据块的第一位,修改时间的具体操作参照“4.2.2数据输入的一般方法”中的内容...
海湾
牌
GST
5000火灾报警控制器联动型初始密码多少
答:
不需要输入密码,直接按确认即可。
如何调整海弯+
GST
5000消防主机的时间?
答:
根据您的描述,您想要调整海弯+
GST
5000消防主机的时间。以下是通常的时间调整步骤:找到主机面板上的操作按钮。通常包括上下左右方向键、确认(Enter)键和取消(Cancel)键。在主机面板上找到“设置”或“系统设置”菜单,按确认(Enter)键进入。在设置菜单中找到“时间设置”或“日期和时间设置”选项,按...
海湾GST
-5000火灾控制系统开机显示系统故障
答:
1、建议参考一下
GST
-5000的系统操作说明书,在百度文库里面有的。地址“http://wenku.baidu.com/view/6135c9c158f5f61fb73666e0.html”2、检查一下接线,电源,总线 3、检查一下各个模块,分别将模块拿掉看是否恢复正常 4、如果都不行,也可能是主板故障,那得找厂家了 ...