桩基静载检测规范数量要求
桩基
施工前打试桩出自哪个
规范
,是所有类型的桩基都需要吗?
答:
3.3.1 当设计有
要求
或满足下列条件之一时,施工前应采用
静载
试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:1 设计等级为甲级、乙级的建筑
桩基
。2 地质条件复杂、施工质量可靠性低的建筑桩基。3 本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量
在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在...
桩基
施工前打试桩出自哪个
规范
《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》 GB50202-2002 桩身质量应进行检验。 设计等级为甲级、 成桩质量可靠性低的
灌注桩
,抽检
数量
不应少于总数的30%,且不少于20根;其它
桩基
工程的抽检数量不应少于总数的10%,且不少于10根。每个柱子承台下不得少于1根(5.1.6条)。此条规定单往单桩100%检验...
静载
试验
规范
合格以单
桩
竖向抗压为例
答:
静载
试验
规范
合格 以单
桩
竖向抗压为例,以下是终止加载条件:1、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍,且桩顶总沉降量超过40mm 2、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且24h未达到稳定条件 3、达到设计
要求
的最大加载值。4、当工程桩做锚桩时,...
静载桩基检测规范
答:
桩基静载
试验是运用在工程上对桩基承载力
检测
的一项技术。在确定单桩极限承载力方面,它是最为准确、可靠的检验方法,作为判定某种动载检验方法是否成熟,均以静载试验成果的对比误差大小为依据。因此,每种地基基础设计处理
规范
都把单
桩静载
试验列入首要位置。一般情况下,桩基静载试验的成果数据,如单桩...
桩基础静载
实验周期一般为多少天?
答:
一般说来,按摩擦桩、端承摩擦桩和摩擦端承桩的顺序排列,Su依次增大;(2)大直径钻孔桩的Su值比小直径钻孔桩的Su值大;(3)打入式预制桩和钻孔灌注桩的Su也有较大差别;(4)施工工艺和施工质量对钻孔桩的极限荷载Qu和极限桩顶下沉量Su有较大影响。以上内容参考:百度百科-
桩基静载
试验 ...
静载
试验
规范
合格以单
桩
竖向抗压为例?
答:
静载
试验
规范
合格 以单
桩
竖向抗压为例,以下是终止加载条件:1、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍,且桩顶总沉降量超过40mm 2、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且24h未达到稳定条件 3、达到设计
要求
的最大加载值。4、当工程桩做锚桩时,...
桩基静载
试验需要多长的试验周期?
答:
一般说来,按摩擦桩、端承摩擦桩和摩擦端承桩的顺序排列,Su依次增大;(2)大直径钻孔桩的Su值比小直径钻孔桩的Su值大;(3)打入式预制桩和钻孔灌注桩的Su也有较大差别;(4)施工工艺和施工质量对钻孔桩的极限荷载Qu和极限桩顶下沉量Su有较大影响。以上内容参考:百度百科-
桩基静载
试验 ...
静载
试验一般加载到多少?
答:
拿西南边陲省份云南来讲,50年代末和60年代初,就有了在预制桩上进行的静载试验,但因为桩基础的使用量很少,故试验的
数量
也少。进入到80年代以后,随着改革开放的深入,基础建设规模的逐年加大,特别是灌注桩在工程上的广泛应用,我国的
桩基静载
测试技术也进入了一个全新的发展时期。
桩基检测规范
有什么
要求
?
答:
2.1.4
静载
试验static loading test 在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。2.1.5 钻芯法 core drilling method 用钻机钻取芯样以
检测桩