88问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器长延时怎么设定
断路器
的
长延时
,短延时,瞬时脱扣
答:
长延时
、短延时、瞬时都是更具用户的需求而设的。而关于Icw(短时耐受)和瞬时是相冲突的。有的
框架断路器
作为进线开关时,是不需要瞬时脱扣的,它需要确保下级发生短路时,它能够承受一定的电流不脱扣,所以需要将瞬时脱扣关闭,这个时候,就用到Icw这个数据了。
断路器如何
进行整定?
答:
长延时
过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop l 只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop l ≥Krel.I30,式中Krel为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压
断路器
的误动作④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致...
断路器
的
延时
是多少?
答:
断路器
上的
长延时
,短延时,瞬时是没有计算方法的。每个厂家都会定义自己公司产品的长延时,短延时和瞬时,每个厂家定义的时间都会有一点差别,但都会在一定区间范围。长延时一般为120秒-300秒,短延时一般为0.5秒-12秒,瞬时一般为0.04秒最大。
断路器
的
延时
分为几种
答:
断路器
的延时保护特性包括:过载
长延时
保护、短路短延时保护、短路瞬时保护和接地故障保护等四段主要保护功能。现其保护功能都集中在同一只控制器上,通过面板操作进行各种保护特性
设定
,万能式断路器配套控制器型号现分为:L型、M型、H型、P型等,下面简要介绍各自主要功能与特点。L型智能控制器是采用编码...
断路器
的In是什么意思? Ir是什么意思
答:
2、
断路器
的设计通过电流(即额定电流In)是有一定的梯度,比如250A,上面就是400A,再上面就是500A;3、Ir是指断路器的
长延时
整定值,在断路器工作到这个值时,一般4S就会动作(具体分断时间根据断路器的类型不同而不同,同时,如果用户有特殊要求,选型时要注意这个值或直接找厂家订货;有些断路...
电子式塑壳
断路器
有
长延时
短延时
答:
电子式塑壳
断路器
常常具有长延迟和短延迟两种保护模式如下:1、
长延时
模式通常适用于电动机等负载,它能够容忍一定程度的过载电流,并可能允许短时间的过电流,主要是为了防止因电动机起动时瞬间电流过大而误跳断路器。2、短延时模式通常适用于照明、插座等负载,它对过载电流的容忍度很低,只要有超出额定...
电流整定值和短
延时
是什么意思?
答:
tr是过载
长延时
整定的时间。有
框架
等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经
设定
好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
rzw万能
断路器
ir1
设置
60秒,为什么15秒就跳闸
答:
万能式
断路器
的
长延时
(就是你所说的ir1)都是反时限的,你
设置
的60s,一般是1.5倍
设定
电流下的保护动作延时时间,15s跳了应该就是电流较大,可能达到3倍设定电流以上去了,根据反时限保护的算法,时间当然缩短了。
断路器
的In是什么意思?
答:
2、
断路器
的设计通过电流(即额定电流In)是有一定的梯度,比如250A,上面就是400A,再上面就是500A;3、Ir是指断路器的
长延时
整定值,在断路器工作到这个值时,一般4S就会动作(具体分断时间根据断路器的类型不同而不同,同时,如果用户有特殊要求,选型时要注意这个值或直接找厂家订货;有些断路...
低压
框架断路器
瞬间闭锁是什么意思
答:
低压
框架断路器
又称自动开关。它是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压框架断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压框架断路器瞬间闭锁指的是,过载和短路保护。具体来说:1、过载
长延时
保护...