施耐德断路器合不上是怎么回事
施耐德断路器
没有负载也
合不上
闸
答:
题主是否想询问“施耐德断路器没有负载也合不上闸的原因”?
线路短路和过载、断路器自身或控制回路有故障等
。根据查询施耐德官网得知,断路器没有负载也合不上闸门的原因较多,包括线路短路和过载原因引起的跳闸,或者断路器自身或控制回路有故障。
施耐德
塑壳低压
断路器不
能合闸的原因
是什么
,有动作但
合不
住?
答:
1、如果带有欠压脱扣器的话,检查是否欠压脱扣器没有通电 2、先前跳闸可能是过载引起
,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸 3、
线路由短路
,合闸就跳 4、
机构里的锁扣坏掉了
施耐德
万能
断路器不
能合闸,手动合闸时自动断开,发电机和市电互锁的,电...
答:
检查跳闸的原因,断路器有好几个保护,
比如欠电压跳闸,过电压跳闸,缺相跳闸订等等
,这肯定是有保护动作导致跳闸。
施耐德
1600A框架
断路器
- MT16N1固定式
合不上
闸
答:
合闸不上的情况请先检查一下是否有欠压脱扣器
,如果有欠压脱扣器就检查一下欠压脱扣器是否有损坏不吸合,如果欠压不吸合就会导致产品合闸不上的现象。
施耐德
万能
断路器不
能电气合闸目前安上保险立刻熔断无法电气合闸,只能...
答:
查一下二次回路吧,
应该是控制电路出问题了
施耐德
NS1250N型
断路器
跳闸后无法合闸
答:
跳闸后需要复位才能合闸,方法是将手柄向下按到底,再合闸,
施耐德
mte25n
断路器不
能合分闸
答:
如果是电动操作的,那首先要确认电动储能机构是否已经储能到位(储能到位会有黄色charged的显示)。再确定合闸线圈的二次侧信号是否正常,如果正常,就基本断定是合闸线圈坏了。
施耐德
塑壳
断路器
nsx装380v欠压
为什么合不上
闸
答:
需要接通三相电后使欠压线圈感应到后就可合闸,未通电的时候相当于欠压状态,是不能合闸的。
施耐德
万高双电源自动转换开关接通三相电后没有合闸
答:
该开关以
施耐德
电气公司的 Multi9 系列、Compact 系列
断路器
或符合开关为执行元件,并配以机电一体化、带机电双重联锁的新型控制机构,特别适合用在不容许电源断电的重要供电场所即重要负荷。为满足现场需求,自动转换开关可实现自投自复、自投不自复、互为备用三种不同的工作方式。实现市电对市电双电源 WATSN-40 负荷...
施耐德断路器
手柄摇不动
怎么
办
答:
这种情况解决方法如下:1、电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。2、摇手柄未拔出,断路器没有完全达到分离位置,可以拔出摇手柄,将断路器完全摇至分离位置。3、框架
断路器不
能合当前设置,可以在欠压延时装置,热继电器或半导体释放可以安装在其...