88问答网
所有问题
当前搜索:
masterpact断路器设置
masterpact
nw / mt 1000vac
断路器
及负荷开关选型表怎么填写
答:
断路器
本体 根据额定电流而定 抽屉架 与断路器本体相配合的 抽屉架后连接 水平或者垂直 控制单元 Micrologic2.0或者Micrologic5.0或者Micrologic6.0或者更多型号,任选一个 电动储能机构 MCH 电动合闸线圈 XF 电动分闸线圈 MX 辅助触点 OF 安全挡板 VO 二次端子盖 CB 门框 ...
Masterpact
空气
断路器
的产品简介
答:
N1:电流等级630A至1600A,分断能力50KAN2:电流等级800A至2500A,分断能力50KAH1:电流等级800A至6300A,分断能力65KAH1b:电流等级800A至4000A,分断能力85kAH2:电流等级800A至6300A,分断能力100KAH3:电流等级800A至4000A,分断能力150KAL1:电流等级800A至2000A,分断能力150KA具有抽屉式/...
抽屉式
断路器
怎么整定长延时电流、瞬时电流及脱扣器电流?谢谢
答:
施耐德的MT
断路器
在控制单元处有调整旋钮。长延时电流整定旋钮为Ir,此值为In的零点几倍;长延时延时时间整定旋钮为Tr,
设置
6Ir时的延时时间;短路短延时电流整定为Isd,此值为Ir的倍数;短路短延时时间整定为Tsd,分为反时限(I^2t on)和定时限(I^2t off);短路瞬时电流整定为Ii,此值为In...
施耐德
断路器
:MT16N1 MIC5.0D
答:
MT:施耐德
masterpact
mt型框架
断路器
16N1:额定电流1600A,分断能力50kA MIC5.0D:控制单元型号,代表能够实现三段保护,具有电压/电流/功率/电能测量功能;长延时1440A:长延时整定在1440A,当实际电流超过此数值时断路器进入过载状态;短延时7200A,t=0.2s:短延时整定在7200A,当实际电流超过7200...
Masterpact
M 控制单元出现故障怎么办?如何做升级改造?
答:
1. 如果是抽屉式的
Masterpact
M 开关,可以考虑使用Plug&Play即插即用方案将M开关升级至最新一代的NW开关。Masterpact NW “即插即用”升级改造方案能在30分钟内能完成升级改造,将目前最新的Masterpact NW空气
断路器
本体安装于M开关的抽架中,无需更换配电柜及母排,同时母排无须断电,并由施耐德专业...
施耐德的EASYPACT和
MASTERPACT
两个
断路器
的区别是什么?
答:
Masterpact
是框架式
断路器
。Easypact是塑壳式断路器。2、额定电流不同:Masterpact额定电流从800A---6300A不等;Easypact额定电流从100A---630A。施耐德电气能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断 异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。主要为全世界...
选择
断路器
时,主要考虑断路器的哪些主要参数
答:
1
断路器
的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》gbl4048.2—94(等效采用iec947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣...
施耐德
MASTERPACT断路器
工作温度多少,要求配电室温度在多数?
答:
环境温度40度
master/ easy/ compact/ mt什么意思
答:
首先两者均是低压
断路器
(1000V以下)先说
Masterpact
, 该系列是框架式断路器。框架额定电流从800A---6300A不等。Masterpact系列分M系列和MT系列。M系列自1986年上市,2002年淘汰退市停产。MT系列自2001年上市至今任然作为施耐德公司的主力框架断路器在产。Easypact系列是塑壳式断路器,这里需要加入另一个系列...
直流
断路器
型号及其介绍
答:
3. 直流
断路器
型号:Schneider Electric
Masterpact
NT and NW Schneider Electric Masterpact NT and NW直流断路器是工业级别的高性能设备,可用于中低电压电力系统。它具有高度的灵活性和适应性,可根据应用需要进行定制。此外,该断路器的可编程逻辑控制器可以实现多种控制和保护功能,例如测量、延迟和发电...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德MT系列说明书
施耐德框架开关说明书
施耐德断路器参数设置Ih
施耐德空开参数设置说明书
施耐德低压开关说明书
断路器跳闸的原因及处理方法
施耐德断路器合不上是怎么回事
施耐德断路器参数图解
断路器masterpact说明