88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器调整定值图解
断路器
的短路保护电流整
定值
是怎么回事?
答:
一般我们选择短路器是
断路器
的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。整定电流所指的是断路器瞬时脱扣器整定电流倍数,一般配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当电流短路时电流非常大,要瞬间脱扣(也有延时类型的)。
西门子
断路器
怎么
调整
电流
答:
线路正常运行的运行电流值。
断路器
的整
定值
只需要依据线路正常运行的运行电流值来
调整
,In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。
西门子vl800
断路器
电流怎么调
答:
依据线路正常运行的运行电流值来
调整
。
断路器
的整
定值
只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整,In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不...
断路器
电流
调整
需要调峰值不
答:
需要。
断路器
的整
定值
只需要依据线路正常运行的运行电流值来
调整
,而峰值是电流值的写照,因此断路器电流调整需要调峰值。断路器是一种电气安全装置,能关合、承载、开断正常回路条件下的电流,用于防止电路过载或短路。
真空
断路器
脱扣整
定值
有那些?
答:
Ir:过载长延时脱扣电流整
定值
;Tr:过载长延时脱扣时间;Ii:短路瞬时脱扣电流整定值;Isd:短路短延时脱扣电流整定值;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外...
真空
断路器
的整定电流是怎么回事?
答:
Ir:过载长延时脱扣电流整
定值
;Tr:过载长延时脱扣时间;Ii:短路瞬时脱扣电流整定值;Isd:短路短延时脱扣电流整定值;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外...
问在合闸状态下是否可以将
断路器
整
定值
调大一些。
答:
建议还是停电工作,因为风险较大,你
调整
了还不是要停电做试验(传动)。如果一定要做,建议几套保护分开做,那样即便故障了也还有其它的保护会动作。如果是低压,建议可以用钳型表来监测着电流,选取负荷电流较小的时间段来调整,调整好在负荷较大时监控能否正常工作,有机会还是停下来,通电流进去测试着...
智能
断路器
脱扣电流的
调整
。
答:
2、可调动作
定值断路器
:选择合适额定电流的断路器,
调整断路器
脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保护:⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 ...
高压真空
断路器
整
定值
怎么设置?有计算公式吗
答:
虽然保护动作,是
断路器
在跳闸,但什么条件下动作,动作多长时间却与断路器没有什么关系,就象我们“挨了板子,却与板子没有什么关系”一样;保护整
定值
是与被保护的设备和安装地点的电气情况相关联的;设备的正常运行电流决定了其保护的过电流值,安装地点的短路电流情况决定了其保护
定值
的速断值,还要...
断路器
多少安跳?
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设
定值
,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(...