答:
交流
接触器吸合
不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常
的原因
及处理办法如下:1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路...
交流
接触器
一
吸合
就跳闸是
什么
情况?
答:
交流
接触器
一
吸合
就跳闸,说明接触器主触点下面所接的负载有短路现象,可以用万用表测量一下负载侧的绝缘电阻和对地情况。
为
什么接触器
在
吸合
后,还会出现开,关的声音?接加热电路,实际上电路并...
答:
那是因为温控器检测到设定温度到了,就断开信号使
接触器
断开。检测到温度不够设定温度时又接通,所以就能听到接触器不断的开合现象。
交流
接触器吸合
不正常
的原因
有什么?
答:
交流
接触器吸合
不正常
的原因
如下:1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头...
...在无负载
的接触器
吸和后漏保跳闸,请教是
什么原因
,是什么问题?_百度...
答:
DZ47SLE 32A、无零线三相漏保开关,在无负载的
接触器吸合
后、漏保跳闸,其
原因
可能是,
接触器的
控制电路,亦接在该三相漏保开关下,且接触器线圈电压是~220V,取用到了中性线(零线);这样,就引起了一个问题,当接触器通电吸合时,由于中性线未经过漏保,便造成了经过漏保的电流不平衡,于是漏保跳闸...
接触器
不
吸合
但按住就通电380
答:
您要问的是接触器不吸合但按住就通电380
的原因
吗?控制回路问题、弹簧压力问题。1、检查控制回路中与手动按钮并联的自动启动触点是否接触不良。控制回路的电源电压低于接触器的额定电压的85%,电磁线圈通电后产生的电磁力不足以
吸合接触器
。2、弹簧压力不足或过大会导致
接触器吸合
不正常。可以适当调整弹簧...
接触器吸合
不好是
何原因
引起的?
答:
交流
接触器吸合
不正常
的原因
如下:1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头...
交流
接触器
可以
长时间吸合
吗?
答:
正品交流
接触器
都可以长期
吸合
,不管多少伏的电压!我曾经给电厂制作过三路电源相互切换使用的可靠后备电源,最直接的就是某一路的交流接触器是长期带电的!电路采用的是西门子和ABB交流接触器!三四年了至今未坏!(国产的时间长了有电磁噪声)缺相你用
的
是
什么
保护?最好的还是采用电动机(可以用在非电动...
交流
接触器
要
一直
用手按住才工作
什么原因
答:
接触器
没有
吸合的原因
分析:1、接触器本身问题,线圈断路,无法工作 2、线圈的控制电压没有到位(无电压或者电压不足)3、控制这个接触器线圈的电源电路或者控制线路问题
吸合
是动作还是不动作
答:
继电器
吸合
状态的实质是触点的通断状态。当继电器的电磁铁得到电流激励时,机械触点会闭合或打开。在继电器常闭型中,触点在未受电磁激励前是闭合的,当电磁铁激励后,触点打开,断开电路。在继电器常开型中,触点在未受电磁激励时是打开的,当电磁铁激励后,触点闭合,通电路。参考来源:继电器资缘网 {...