88问答网
所有问题
当前搜索:
接触器一直吸合什么原因
接触器
在连接电机时触头打火合不上,甩开电机却可以正常
吸合
这是有那些...
答:
一个可能
的原因
是电机三相阻值不平衡,其中有一相匝间短路,电流大,导致电压低,低于接触器的保持电压不能正常吸合;另一个原因就是接触器的线圈额定电压大于实际线路的控制电压,造成
接触器吸合
不正常。根据你叙述的情况,第一种原因大些。解决办法:电机换线圈。
交流
接触器吸合
不正常,如何处理?
答:
交流
接触器吸合
不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常,可能是以下几个
原因
:1、由于控制回路
的
电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制...
交流
接触器吸合
不上 吸合一半就松开了
答:
交流
接触器吸合
描述可能是电压低造成的线圈
吸合
不好,测量一下电压
吸合
是动作还是不动作
答:
继电器
吸合
状态的实质是触点的通断状态。当继电器的电磁铁得到电流激励时,机械触点会闭合或打开。在继电器常闭型中,触点在未受电磁激励前是闭合的,当电磁铁激励后,触点打开,断开电路。在继电器常开型中,触点在未受电磁激励时是打开的,当电磁铁激励后,触点闭合,通电路。参考来源:继电器资缘网 {...
...但是有噼啪
的
响声,而且线圈触点两端会打火,是
什么原因
?如_百度...
答:
交流
接触器的
工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯
吸合
,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。交流接触器的分类交流接触器的种类很多,其分类...
交流
接触器吸合
不住抖动
什么原因
答:
交流
接触器吸合
不住抖动
原因
如下:供电系统电压低时,就有可能造成交流接触器吸合不上抖动,应检查工作时电压,如果电源负荷允许,换粗导线.主接点或辅助接点常有污点或毛刺,导致接触器吸合不住或抖动。交流接触器线圈匝间短路,导致接触器吸合不住或抖动。交流接触器铁芯机械卡塞或复位弹簧没有调整好。控制...
接触器
不
吸合
,哒哒的响,怎么办?
答:
接触器不
吸合
,哒哒的响主要有以下
原因
:1、线圈电压和电源电压不匹配。2、电源电压过低。3、
接触器的
线圈回路虚接。
交流
接触器
,不
吸合
,老响是怎么
回事
?
答:
1,
接触器
本身机械卡滞;2,控制回路电源电压与线圈电压不相符;3,
吸合
频繁振动,要检查动静铁芯吸合面是否有锈,短路环是否断裂。
接触器
不能
吸合
,但用手按下去能通电是怎么
回事
?
答:
交流
接触器
不能
吸合
,但用手按下去能通电,一般有两种可能
的原因
:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在
长时间
使用过程中,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜