88问答网
所有问题
当前搜索:
怎样进行消防联动测试
海湾
消防
主机
怎么联动测试
答:
一个人操作主机,另一个人控制要
联动
的设备电源,要带对讲机,操作员发出要联动的设备时通过对讲机告诉给控制联动设备的人,他就及时启动设备。但这个不保险,有检查的人也在现场就露线了。还是找维保给调试好为妙!
消防联动怎么测试
答:
首先要
进行消防
设备的单点
测试
,正常后再
进行联动
调试
消防联动
调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。
下列关于
测试
室内消火栓系统
联动
功能操作程序内容正确的是...
答:
【答案】:A、B、C、D
测试
室内消火栓系统联动功能操作程序内容:步骤1检查确认消防泵组电气控制柜处于手动运行模式,
消防联动
控制处于自动允许状态。步骤2按下任一消火栓按钮,观察火灾自动报警系统相关指(显)示信息。步骤3触发该消火栓按钮所在报警区域内任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮,观察火灾自动...
对消火栓系统
如何进行联动测试
?
答:
测试方法:1.直接启动消火栓按钮看
消防
泵是否启动.2.启动烟感探测器来启动消防泵是否启动.3.试验消火栓上
进行测试
系统是否正常.
在商场中
如何进行消防联动测试
答:
商场情况比较特殊,不可能把主机调在自动状态试验;你可以把主机调在手动状态,制作火警,在主机上查看
联动
信息,如果联动信息正常说明联动程序没有问题;
消防联动
调试包括哪些内容
答:
首先要
进行消防
设备的单点
测试
,正常后再
进行联动
调试
消防联动
调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。具体联动方程式不再一一介绍
火警优先功能
怎么测试
答:
4、用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。5、系统复位,恢复到正常警戒状态。
消防联动
控制设备的检测方法是:1、对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件
进行
功能自检。2、切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3、在备用直流电源供电状态下,进行下列检测。核对消防控制...
建筑消防工程在验收之前,需要
进行消防联动
调试,比如应急照明之类。麻烦...
答:
包含警报设备,
消防
电源,所有电梯是否能自动迫降至首层,正压送风机是否启动,排烟风机是否启动,防火卷帘是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。2、消火栓按钮
联动
调试 3、消防自动喷水系统联动调试 4、防排烟系统联动调试 ...
简述喷淋系统在
消防
验收时要求的
联动
过程?
答:
伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵。整个过程要求能在5分钟之内完成。此过程能顺利
进行
的前提是稳压系统必须能正常工作。这个过程是
消防
队验收的重点,是一定要试的,我想你问的重点也是这个。3.安装情况,包括湿式报警阀、喷头等的安装、水泵房的设置等,具体你可以再问我...
消防
排烟系统
如何进行联动测试
?
答:
联动测试
就行了 找个楼层按个手报报警 正常的报警点楼层和相邻楼层警铃风机和风阀什么都会启的
<涓婁竴椤