水箱没有水是先补水还是先补压?
答:
如果消防管网 漏水 或者使用, 楼顶的备用水池 ,水已经用完, 管网压力不够时地下室主要的
消防水池
的水泵会立即启动。增加管网压力。压力足够后,主泵停止。 不会给楼顶水池供水。楼顶水池供水 时自来水补给。
高层建筑
消防
给水系统及可靠性研究?
答:
高层建筑消防给水系统及可靠性研究具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。 1高层建筑消防给水的几种形式 (1)高位消防水池供水形式。这种供水方式是在高层建筑的屋顶设置大容量消防水池(水池的容积以灭火灾延续时间内所需要的全部消防用水为度),平时利用生活加压水泵将水一次抽升至
屋顶消防水池
贮存。当火灾发生时,直接...
由于地下室没有位置,
消防水池
和消防泵房可以设计楼顶吗?有什么规范?有...
答:
消防水池
和消防泵房可以设计楼顶,建筑设计规范,只要结构和给水设计可以通过就没问题。但大型高位水箱对抗震非常不利,慎用!
在建楼房
消防水池
多少层应建设
答:
临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10 000m3时,应设置临时室外
消防
给水系统。建筑高度大于24m或单体体积超过30 000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转
水池
及加压水泵。施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足...
屋顶消防水池
计算建筑面积和容积率吗?
答:
通常土建基础结构按照面积(平方)测算,
水池
容量按照容积计算(立方).地下水池也算地下建筑物当然会有建筑面积.祝你愉快!
消防
水泵可以放到
屋顶
吗
答:
应该是你的
消防水池
也是在
屋顶
对吧,不然怎么会设计在屋顶呢?消防水泵是可以设置在屋顶的,但是不能和电梯间合用,要单独设计一个泵房。
天正给排水
消防水池
在哪?
答:
建筑物的中间。
消防水池
和
屋顶消防
水箱的储水容积是否符合规定,当消防、生活合用水池、水箱时,有无保证消防水量不被动用的措施。消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求,高层、低层建筑的给水区是否符合规范要求,最不利用水处的水压能否得到保证,水池、水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定...
请问一个小宾馆
消防水池
及
屋顶
水箱的大小
答:
这个消防水箱不小于18立方有效水量,根据50974-2014的消防水箱章节要求的,
消防水池
是342立方。
只设
屋顶
水箱
消防
水箱的建筑的消火栓
答:
消防
高位水箱用于建筑内部发火灾室内消火栓系统、自喷水灭火系统提供用水照推论其设置规范应满足两系统工作基本要求。按:1.高压消火栓系统其保护建筑范围内高处水枪充实水柱于10M;2.低压消火栓系统其保护建筑范围内利点水压压力低于0.1MP;3.自喷水灭火系统其每报警阀组控制范围内利处水压应低于0.05MP 据...
消防水池
一定要放在地下室吗?能不能放在一层?
答:
消防水池
不一定放在地下室也可以放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外...