小电流接地系统的电压等级
大
接地电流
系统比
小电流接地系统的
绝缘水平要低?对么?
答:
“小电流接地系统”是指6-66kV电压等级的系统
,由于其运行中变压器的中性点不接地,所以当发生系统单相接地后,接地电流就是线路的对地电容电流,这个电流一般很小。2、从绝对的角度说,高压的设备绝缘水平一定要比低压设备的绝缘水平高,所以大接地电流系统比小电流接地系统的绝缘水平要高。3、从相对的角...
什么叫大电流接地和
小电流接地系统
?
答:
大接地电流系统又称有效
接地系统
。包括中性点直接接地以及经低阻抗接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。大
接地电流系统的
特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非故障相的对地稳态
电压
不超过线电压的80%。
发电机中心点是怎么
接地的
,6.3KV的发电机中性点是不是必须接地,如果接 ...
答:
一般6.3kv电压等级的发电机中性点不直接接地,属于小电流接地系统
。但是一般设计安装中,往往将发电机中性点通过一个避雷器接地,为了防止发电机内部或者外部过电压时对发电机的绝缘造成损坏。
请问35KV供电
系统
是不是中性点
接地的
呀
答:
由于110KV以下
电压等级
线路,其工程造价中绝缘材料所占比重不是很大,所以通常采用
小电流接地系统
,中性点不接地,或经消弧线圈接地,而在110KV及以上电压等线路上,如中性点不接地,其相对地绝缘要按线电压考虑,造成工程造价偏高.所以在我国,110KV及以上电压等级系统采中性点直接接....
35KV电力
系统
中,中性点是否
接地
?
答:
35KV系统属于中性点不接地系统,二次侧不是不能接成星型。
接成三角形是为了获得10KV的电压,接成星型是为了获得6KV的电压
。
10kv电力
系统
零地合一和零地分开有什么本质区别
答:
10kv
电压等级
应该属于
小电流接地系统
,中性点不接地或者经过消弧线圈等高阻抗元件接地,你说的零地分开可能就是这个意思。小电流接地系统可以在单相接地时继续运行一段时间。零地合一可能就是中性点直接接地的意思,称为大电流接地系统,单相接地即为单相短路故障。
10kv
的电压等级
指的是什么电压?
答:
虽然10kV系统属于
小电流接地系统
、一般没有中性线引出,对于负载一般来说也就没有相电压说法。但是对于电源进行测量时,还是存在电源侧对中性点
的电压
的,包括保护时经过电压互感器也是由相电压存在的,这个相电压就是:10/√3=5.77(kV)。6~10kV系统一般采用中性点悬空、或者经过消弧线圈接地的运行方式...
高压电源线路
接地
时将在地面上产生多大
的电压
差
答:
也就是说220kv导线对地有127kv
电压
。如果220kv一根导线掉在地上,那么接地点的大地点位就会从零电位升高到127kv,这个127kv电压呈放射状向四周逐级下降。如果有人员接近接地点,就会在两脚之间形成“跨步电压”,可能会触电死亡。不过有一点,35kv及以下属于
小电流接地系统
,发生单相接地时线路不会跳闸。11...
35kV变电站是
小电流接地系统
吗
答:
1、35KV是中性点不接地系统。也有个别35KV系统中,为了提高保护灵敏度,将中性点通过高电阻接地。但不论是不接地系统,经消弧线圈或高电阻接地都是
小电流接地系统
。2、变电站,改变
电压
的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,...
电流
流入大地后又到哪里了
答:
110KV及以上
电压等级
为大电流接地系统,
接地电流
电流途径为(假设为A相接地):A相接地点--大地--主变压器中性点接地--A相绕组--A相接地点。因为大地是良导体,变压器中性点与
接地系统的
垂直接地和水平接地也是可靠连接,所以电流可以通过大地流回至主变中性点。35KV及以下电压等级多为
小电流接地系统
,...
1