小电流接地系统用于什么电压等级
有谁知道电力系统
小电流接地系统
试验的目的和作用是
什么
。
答:
电力系统35KV,10KV,6KV三个电压等级属于小电流接地系统
。电源侧变压器的中性点不接地或通过消弧线圈接地。一般系统较小,接地电容电流小于10A的采用不接地,大于10A的经过消弧线圈接地。小电流接地系统试验就是测量出单相接地故障时,其他两相的接地容性电流的数值。有了这个数值就可以决定消弧线圈的电感电流...
大
接地电流
系统比
小电流接地系统的
绝缘水平要低?对么?
答:
“小电流接地系统”是指6-66kV电压等级的系统
,由于其运行中变压器的中性点不接地,所以当发生系统单相接地后,接地电流就是线路的对地电容电流,这个电流一般很小。2、从绝对的角度说,高压的设备绝缘水平一定要比低压设备的绝缘水平高,所以大接地电流系统比小电流接地系统的绝缘水平要高。3、从相对的角...
...点接地方式有几种?
什么
叫大电流、
小电流接地系统
?其划分标准如何...
答:
大电流接地用于中心点直接接地系统,除了380/220V民用电系统,
还用于110kV及以上电压等级的电力系统上
。小电流接地系统用于中心点不接地系统,用于3-66kV电压系统
什么
叫大电流接地和
小电流接地系统
?
答:
系统电压等级在110KV及以上
,中性点直接接地系统称为大电流接地系统。系统电压等级在35KV及以下,中性点不接地或用消弧线圈补偿称为小电流接地系统。
大电流接地系统、
小电流接地系统
答:
发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大电流接地系统。
一般110kv及以上的系统采用大电流接地系统
。中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地短路电流比负荷电流小很多,这种系统称为小电流接地系统。一般66kv及以下系统常采用这种系统 !!!
什么
时候需要装设
小电流接地
选线装置
答:
如果不论选线准确率的话,所有变电站都应安装选线装置
请问35KV供电
系统
是不是中性点
接地的
呀
答:
由于110KV以下
电压等级
线路,其工程造价中绝缘材料所占比重不是很大,所以通常采用
小电流接地系统
,中性点不接地,或经消弧线圈接地,而在110KV及以上电压等线路上,如中性点不接地,其相对地绝缘要按线电压考虑,造成工程造价偏高.所以在我国,110KV及以上电压等级系统采中性点直接接....
小电流接地系统
是
什么
答:
但由于对地
的电压
升高考验整个系统对地的绝缘好坏,所以在绝缘还没破坏前,最好要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般不超过1-2小时。
小电流接地系统
包括:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经大电阻接地系统。(中性点非有效接地系统),发生故障的时候
接地电流
比较小。
...有哪几种
接地
方式?各种接地方式适应哪种
电压等级
?
答:
1. 直接接地方式:
适用于
220kV及以上的系统,特别是主变压器中性点,这种方式被称为大电流接地系统。2. 经消弧线圈接地方式:较多
应用于
110kV和66kV系统,被称为
小电流接地系统
。3. 不接地方式:常见于10kV系统,由于电容电流较小,单相接地故障对设备损害较小,系统可以带故障运行,为检修人员提供时间。
中性点非直接
接地系统
(如35kv电网,各种发电机)当中性点经消弧线圈接地时...
答:
小电流接地接地系统
是指中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷
电流小
得多 中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应
电压等级
电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,...