  两相电线造成电缆绝缘击穿短路起火有以下几种原因:
  1、机械损伤。由于重物砸伤电缆,设备机械不慎误伤电缆,在敷设时电缆弯曲过大使绝缘受伤,装运时电缆被严重挤压而使绝缘和保护层损坏,由于底层沉陷直埋电缆受拉力过大等,均导致绝缘受损,甚至会拉断电缆。避免电缆机械损伤可采用架空电缆,如果是沿墙敷设的电缆应加以遮盖,地埋应有明显的标识,并及时制止在电缆线路附近取土。
  2、施工不当。由于施工方法不良和使用的材料质量较差,使电缆头和中间的薄弱环节发生故障,导致绝缘层被击穿。预防这种现象,应提高电缆头的安装质量,在电缆头制作、安装过程中,绝缘包袋要紧密,不得出现空隙。环氧树脂和石英粉之前,应进行严格的干燥处理,使气泡和水分不能进入电缆头内,并加强铅包套边缘的绝缘处理。
  3、绝缘受潮。由于电缆头施工工艺不良,使水分侵入电缆内部,或电缆内护层破损而使水分进入。铅包电缆敷设在震源附近,由于长期震动而产生疲劳龟裂。电缆外皮受腐蚀而产生空洞。由于制造质量不好,铅包上有小孔或裂缝。针对这些情况,应加强电缆外层的维护,定期在外护层涂刷一层沥青。
  4、过电压。由于大气过电压或内部过电压引起绝缘层被击穿,尤其是系统内部过电压会造成多根电缆同时被击穿。对此,应安装避雷器,提高系统自动保护的科技水平。
  5、绝缘老化。电缆在长期的运行中,由于散热不良或过负荷,导致绝缘材料的电气性能和机械性能劣化,使绝缘层变脆或断裂。如果是这样,应按周期对电缆进线预防性耐压测试,发现电缆绝缘降低不能满足安全运行的要求,应更换新的电缆。
 电缆损坏原因:
  1、机械损伤
  机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。 有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因:
  1)安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆;
  2)直接受外力损坏:在安装后电缆路径上或电缆附近进行城建施工,使电缆受到直接的外力损伤;
  3)行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的铅(铝)包裂损;
  4)因自然现象造成的损伤:如中间接头或终端头内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;因电缆自然行程使装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体。
  2、绝缘受潮
  绝缘受潮后引起故障。造成电缆受潮的主要原因有:
  1)因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水;
  2)电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝;
   3)金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔;
  3、绝缘老化变质
  电缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降。当绝缘介质电离时,气隙中产生臭氧、硝酸等化学生成物,腐蚀绝缘:特别是目前大量使用的交联聚乙烯电缆存在的水树现象,绝缘中的水分使绝缘老化加速,造成绝缘下降。 过热会引起绝缘老化变质。电缆内部气隙产生电游离造成局部过热,使绝缘碳化。电缆过负荷是电缆过热很重要的因素。有资料统计,电缆运行环境每升高8度,电缆故障率会增加一倍。安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆、穿在干燥
  管中的电缆以及电缆与热力管道接近的部分等都会因本身过热而使绝缘加速损坏。
  4、过电压
  大气与内部过电压作用,使电缆绝缘击穿,形成故障,击穿点一般是存在缺陷。
  5、设计和制作工艺不良中间接头和终端头的防水、电场分布设计不周密,材料 选用不当,工艺不良、不按规程要求制作会造成电缆头故障。
  6、材料缺陷

  材料缺陷主要表现在三个方面。一是电缆制造的问题,铅(铝)护层留下的缺陷;在包缠绝缘过程中,纸绝缘上出现褶皱、裂损、破口和重叠间隙等缺陷;二是电缆附件制造上的缺陷,如铸铁件有砂眼,瓷件的机械强度不够,其它零件不符合规格或组装时不密封等;三是对绝缘材料的维护管理不善,造成电缆绝缘受潮、脏污和老化。
  7、护层的腐蚀
  由于地下酸碱腐蚀、杂散电流的影响,使电缆铅包外皮受腐蚀出现麻点、丌裂或穿孔,造成故障。
  8、电缆的绝缘物流失
  油浸纸绝缘电缆敷设时地沟凸凹不平,或处在电杆上的户外头,由于起伏、高低落差悬殊,高处的绝缘油流向低处而使高处电缆绝缘性能下降,导致故障发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-24
电缆中间短路造成末端起火有两种原因,末端起火有两种前提因素,第一种电缆长度足够达不到瞬间跳闸电流要求,第二点短路点处于虚接,
1,相间接触不良,造成虚接短路,这样会使短时间内电阻为零,由于电压不变,会造成电流急剧上升,达到发热,从而使短路点两端高温致使绝缘损坏,这样会增大短路面积,使短路点两端迅速烧毁。
2,电路末端带有负载,一般情况下,短路后会短时间内造成冲击电流,从而使末端设备烧毁,达到二次短路,再没有跳闸的前提下由于聚氯乙烯绝缘电缆燃烧后形成带低电阻式短路(有阻值,即加热器原理)瞬间造成短路部分增长,造成短路点向用电器电路延伸,致使电缆烧毁,发生火灾。
第2个回答  2016-12-03
1、机械损伤。第3个回答  2016-07-21
【两相电线中途断掉末端起火原因】

两相电线中途断掉,那么末端就马上没有电了,没有电的情况下,不会起火的。
所以,末端起火原因与电线没有关系。追问

末端火灾已经发生,我查看了不知道原因,连接漏电装置中间线已断,求解,会不会有火灾不是电引起,而是已着火把末端线烧着后引起中间线断的可能?

本回答被提问者采纳