88问答网
所有问题
两相电线中途断掉末端起火原因
两相电线中途断掉末端起火原因
举报该问题
推荐答案 2016-11-22
两相电线造成电缆绝缘击穿短路起火有以下几种原因:
1、机械损伤。由于重物砸伤电缆,设备机械不慎误伤电缆,在敷设时电缆弯曲过大使绝缘受伤,装运时电缆被严重挤压而使绝缘和保护层损坏,由于底层沉陷直埋电缆受拉力过大等,均导致绝缘受损,甚至会拉断电缆。避免电缆机械损伤可采用架空电缆,如果是沿墙敷设的电缆应加以遮盖,地埋应有明显的标识,并及时制止在电缆线路附近取土。
2、施工不当。由于施工方法不良和使用的材料质量较差,使电缆头和中间的薄弱环节发生故障,导致绝缘层被击穿。预防这种现象,应提高电缆头的安装质量,在电缆头制作、安装过程中,绝缘包袋要紧密,不得出现空隙。环氧树脂和石英粉之前,应进行严格的干燥处理,使气泡和水分不能进入电缆头内,并加强铅包套边缘的绝缘处理。
3、绝缘受潮。由于电缆头施工工艺不良,使水分侵入电缆内部,或电缆内护层破损而使水分进入。铅包电缆敷设在震源附近,由于长期震动而产生疲劳龟裂。电缆外皮受腐蚀而产生空洞。由于制造质量不好,铅包上有小孔或裂缝。针对这些情况,应加强电缆外层的维护,定期在外护层涂刷一层沥青。
4、过电压。由于大气过电压或内部过电压引起绝缘层被击穿,尤其是系统内部过电压会造成多根电缆同时被击穿。对此,应安装避雷器,提高系统自动保护的科技水平。
5、绝缘老化。电缆在长期的运行中,由于散热不良或过负荷,导致绝缘材料的电气性能和机械性能劣化,使绝缘层变脆或断裂。如果是这样,应按周期对电缆进线预防性耐压测试,发现电缆绝缘降低不能满足安全运行的要求,应更换新的电缆。
电缆损坏原因:
1、机械损伤
机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。 有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因:
1)安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆;
2)直接受外力损坏:在安装后电缆路径上或电缆附近进行城建施工,使电缆受到直接的外力损伤;
3)行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的铅(铝)包裂损;
4)因自然现象造成的损伤:如中间接头或终端头内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;因电缆自然行程使装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体。
2、绝缘受潮
绝缘受潮后引起故障。造成电缆受潮的主要原因有:
1)因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水;
2)电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝;
3)金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔;
3、绝缘老化变质
电缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降。当绝缘介质电离时,气隙中产生臭氧、硝酸等化学生成物,腐蚀绝缘:特别是目前大量使用的交联聚乙烯电缆存在的水树现象,绝缘中的水分使绝缘老化加速,造成绝缘下降。 过热会引起绝缘老化变质。电缆内部气隙产生电游离造成局部过热,使绝缘碳化。电缆过负荷是电缆过热很重要的因素。有资料统计,电缆运行环境每升高8度,电缆故障率会增加一倍。安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆、穿在干燥
管中的电缆以及电缆与热力管道接近的部分等都会因本身过热而使绝缘加速损坏。
4、过电压
大气与内部过电压作用,使电缆绝缘击穿,形成故障,击穿点一般是存在缺陷。
5、设计和制作工艺不良中间接头和终端头的防水、电场分布设计不周密,材料 选用不当,工艺不良、不按规程要求制作会造成电缆头故障。
6、材料缺陷
材料缺陷主要表现在三个方面。一是电缆制造的问题,铅(铝)护层留下的缺陷;在包缠绝缘过程中,纸绝缘上出现褶皱、裂损、破口和重叠间隙等缺陷;二是电缆附件制造上的缺陷,如铸铁件有砂眼,瓷件的机械强度不够,其它零件不符合规格或组装时不密封等;三是对绝缘材料的维护管理不善,造成电缆绝缘受潮、脏污和老化。
7、护层的腐蚀
由于地下酸碱腐蚀、杂散电流的影响,使电缆铅包外皮受腐蚀出现麻点、丌裂或穿孔,造成故障。
8、电缆的绝缘物流失
油浸纸绝缘电缆敷设时地沟凸凹不平,或处在电杆上的户外头,由于起伏、高低落差悬殊,高处的绝缘油流向低处而使高处电缆绝缘性能下降,导致故障发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMSM1gcgggKaV1MBMaK.html
其他回答
第1个回答 2019-08-24
电缆中间短路造成末端起火有两种原因,末端起火有两种前提因素,第一种电缆长度足够达不到瞬间跳闸电流要求,第二点短路点处于虚接,
1,相间接触不良,造成虚接短路,这样会使短时间内电阻为零,由于电压不变,会造成电流急剧上升,达到发热,从而使短路点两端高温致使绝缘损坏,这样会增大短路面积,使短路点两端迅速烧毁。
2,电路末端带有负载,一般情况下,短路后会短时间内造成冲击电流,从而使末端设备烧毁,达到二次短路,再没有跳闸的前提下由于聚氯乙烯绝缘电缆燃烧后形成带低电阻式短路(有阻值,即加热器原理)瞬间造成短路部分增长,造成短路点向用电器电路延伸,致使电缆烧毁,发生火灾。
第2个回答 2016-12-03
1、机械损伤。第3个回答 2016-07-21
【两相电线中途断掉末端起火原因】
两相电线中途断掉,那么末端就马上没有电了,没有电的情况下,不会起火的。
所以,末端起火原因与电线没有关系。
追问
末端火灾已经发生,我查看了不知道原因,连接漏电装置中间线已断,求解,会不会有火灾不是电引起,而是已着火把末端线烧着后引起中间线断的可能?
本回答被提问者采纳
相似回答
两相
电,有一相的开关接线处总会烧坏,什么
原因
呢?
答:
1. 电线或连接器问题:接线处烧坏的一个常见原因是电线或连接器的问题
。电线可能老化、磨损、受潮或破损,这会导致
电流过载
、电弧放电和发热。连接器可能未正确维护或不良,也可能导致连接处发热和故障。2. 电流过载:电路中的电流超过了开关的额定容量。这可能是因为负载过大或
短路
导致的。电流过载会导致...
两相
电机启动时
电线
接头打火是什么
原因
?
答:
那是接头接触不良引起的
,因电机起动时,电流是运转的多倍电流,线接触不好,是会产生跳火的去检查接头。
是不是三相电比
两相
电更容易
引起火灾
答:
引发火灾的原因主要来自以下几个方面。
1、过载:电路过载可能导致电线、插座或设备发热
,进而引发火灾。无论是三相电还是两相电,当过多的电流通过电线时,都会增加电线发热和起火的风险。2、
短路
:电路中的短路可能导致电线过热并引起火灾。短路可以出现在任何类型的电路中,包括三相电和两相电。3、
设备故
...
电缆
故障
原因
以及维修方法
答:
电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火
。 7、电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。 类型 电缆故障可概括为接地、
短路
、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: 1、三芯电缆一芯或两芯接地。 2、二相芯线间短路。 3、三相芯线完全短路。 4、一相芯线断线或多相断线。 维修...
插线板
起火
的
原因
有哪些?
答:
7、安装灯座过程中拧转灯座而使电线绞在一起,或裸露线芯过多,散开后碰到另一端而造成
短路
起火。 8、开关安装不当,特别是把开关安装在可燃物体上,在导线引出处护套被擦伤,使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或开关断开时产生电弧造成起火。9、配电板未入盒,保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落,...
一台
两相
电的电机为什么用了几分钟
电线
会发烫这是怎么回事?
答:
如果是电动机发热,1、可能是启动电容分离开关没有分离。2、如果电动机转动正常,如果是引入线路的线过热的话,有
原因
一,再就是接线过细,要么接线松动,要么就是负荷过大引起。
家里插线板
起火
了是什么
原因
导致的?
答:
3、拔插头时不要拽电源线,这样容易把电源线与插头连接的部位拽断,从而发生
短路
、漏电,引发火灾和触电事故。4、插座、插头异常或老化时要及时更换。5、切忌改变插头尺寸与形状。这样会导致插头与插座接触不良,损坏家用电器以及插头插座甚至引起火灾。6、杜绝电源引线直接插在插座中使用。
为什么
两相电线
在铁管里发热
答:
用电量大,就发发热的,在管子里散热不好就发发热的,如架空线就不热的
原因
是利用空气散热
大家正在搜
两相电改三相电怎么改
两相电和三相电的区别
重庆六口火灾起火原因
加州大火起火原因
澳洲大火起火原因
涪陵火灾起火原因
古镇火灾的起火原因
两相变三相电
起火原因
相关问题
电线断了才着火,怎么回事
电气火灾形式,原因,发生后如何应对
同一根电线,中间有电,末端没电,是什么原因
为什么三相电源线断了一相会产生危险温度,而断了两相就不会产生...
为何两相的电线不能同时碰,没电也会死?
两相三线的电线怎么检查出哪里线断了
请问:1、电线老化接触不良起火时,空气开关会跳闸吗? 2、家...
家里的220V电线断了 会跳闸吗