第2个回答  2019-05-17
第4.1.1

各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1
的规定。
  标准喷头的保护面积和间距
表4.1.1
  建、构筑物的危险等级分类
每只喷头
  最大保护面积
(米2)
喷头
  最大水平间距(

)
喷头与墙、柱面
  最大间距
(

)
  严重危险级
生产建筑物
8.0
2.8
1.4
  严重危险级
储存建筑物
5.4
2.3
1.1
  中危险级
12.5
3.6
1.8
  轻危险级
21.0
4.6
2.3
  第4.1.2

喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于
7.5
厘米,并不宜大于
15

  米,当楼板、
屋面板为耐火极限等于或大于0.50
小时的非燃烧体时,其距离不宜大于
30
厘米。
  注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。
  第4.1.3

布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。
当屋面板坡度大于
1:3
并且在距屋脊
75
厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。
  第4.1.4

喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。
  第4.1.5

在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于
15
厘米

距墙面的距离不宜小于
7.5
厘米,并不宜大于15
厘米。