88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器电压高了怎么调档位
变压器如何调档
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,
应调到Ⅰ档(10.5kv)
。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
35千伏
变压器档位
1档10千伏
电压高怎么
调
答:
调节方法如下:1、打开变压器控制柜,找到变压器的调压装置。2、调整变压器的调压装置,使其输出电压升高
。3、在调整电压的过程中,需要注意变压器的负载情况,避免电压过高或过低对负载设备造成损害。4、调整完成后,需要进行电压测试,确保输出电压符合要求。
电压高变压器
的
档位怎么
调
答:
比如你电压高了,
那么就要往带有“-”方向工作档进行调整
。一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动调档的需要根据电压波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和...
油浸
变压器调档
步骤
答:
1、在油浸式
变压器
的一次侧都有分接开关,额定电压10kV的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个
档位
是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说
电压高
,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
变压器
10KV/400V的调压一个问题
答:
调
变压器
档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变成:10.45kV x 4/105 = 398V。这个电压,就基本回到了你的正常工作电压范围。如果仍然感觉
电压高
,可以再继续上
调档位
,增加变压器变比,使输出电压回到你需要的数值。
动力
变压器
有五个
电压档位
,请问在电压太高时,自己能否换挡?有无要求...
答:
1、要求操作者要有高压入网证。2、停电…验电 3、确定无电后挂接地线 4、放电…5、
调档
6、测
档位
是否一致 这是要求及步骤。实际上最好让电力部门帮助调。不但危险且万一档位没调好(一般单位没测电阻仪器的)把
变压器
干了就不合算了
干式
变压器
的低压侧
电压高了
,在分接开关上
如何
调低?
答:
变压器
低压侧输出电压高,可以停电后调整变压器分接开关。
调档
原则:高了高调,低了低调。例如原来在2档,输出
电压高了
,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。比如一台10kV干式变:分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V 分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V 分接开关3档,变比...
干式
变压器怎样调档
?
答:
干式
变压器
调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制开关。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节...
110kv
变压器
17个
档位怎么
调
答:
110kv
变压器
17个档位调节步骤如下:1、监控后台遥控调档,点击进入主变间隔,通过点击升档/降档来调档。2、主变本体智能终端柜调档,在主变本体档位变送器上,通过操作1-N或N-1按钮来进行加减档。3、调压箱就地调档,分为就地手动摇把摇
调档位
,与按升/降按钮就地电动调档。
箱式
变压器调档位
的在哪里?
答:
箱式
变压器
的
调档
在变压器本体上,首先把变压器高压侧停电,打开变压器柜门,高压侧有几根连接铜片,通过铜片连接不同的位置调档,一般有五个
档位
可调节
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器1档高还是3档高
10kv变压器调档口诀
变压器电压共5个档位怎么调
变压器电压低怎么调档
变压器档位电压计算公式
变压器档位1到5档图解
变压器一档二档三档多少伏
变压器电压过高怎么调
变压器调档的正确步骤