88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载合闸时励磁涌流的大小
133、
变压器空载合闸时
,
励磁涌流的大小
与(B)有关。
答:
合闸瞬间初相角不同,也就是合闸瞬的电压不同,
合闸瞬的电压越高励磁的涌流就会越大
。
变压器空载合闸时
,
励磁涌流的大小
与()有关
答:
变压器空载合闸时,
励磁涌流的大小与(合闸时电压瞬时值大小)有关
。合闸时电源电压的瞬时值取决于它的相位,相位的不同直接影响着过电压幅值,若需要在较有利的情况下合闸,需改进高压断路器的机械特性,提高触头运动速度,防止触头间预击穿的发生。
变压器空载合闸时励磁涌流的大小
与什么有关
答:
变压器空载合闸时励磁涌流的大小与合闸时电压瞬时值大小有关。
当合闸时电压瞬时值为零时,激磁涌流最大,可达变压器额定电流的6到8倍
。当合闸时电压瞬时值为最大值时,则不会产生励磁涌流而只有正常的励磁电流。
何谓
变压器励磁涌流
?
答:
变压器的励磁涌流是指变压器空载合闸时,由于铁芯饱和而产生很大的空载合闸电流。
励磁涌流大大超过了稳态的空载电流,甚至可以达到额定电流的5~7倍
。励磁的大小主要受以下因素影响:1、 与合闸时铁芯的剩磁Φ和电压相位角ψ有关。合闸时ψ=0,Φm在半波内能变化到2Φm。有同向剩磁Φ时将增加到2Φm+Φ...
变压器励磁涌流
有什么特点?
答:
1、在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,
合闸角α=0和α=π时励磁涌流最大
;2、波形完全偏流时间轴的一侧,并且出现间断,涌流越大,间断角越小;3、含有很大成分的非周期分量,间断角越小,非周期分量越大;4、含有大量的高次谐波分量,而以二次谐波为主,间断角越小,二...
变压器空载合闸时励磁涌流的大小
与什么有关
答:
变压器
的型号和额定电压、变压器线圈参数等。1、变压器的型号和额定电压:不同型号和额定电压的变压器具有不同的励磁电感和电阻,这会影响
励磁涌流的大小
。2、变压器线圈参数:变压器的线圈参数,如电感和电阻,会影响励磁涌流的大小。较大的电感值会导致较大的励磁涌流。
变压器空载
启动产生大电流?
答:
一般大容量
变压器
约5-10S,小容量变压器约为0.2S左右.变压器在
空载合闸时
会出现激磁涌流。其
大小
可达稳态
激磁电流的
80~100倍,或额定电流的6~8倍。涌流对变压器本身不会造成大的危害,但在某些情况下能造成电波动,如不采取相应措施,可能使变压器过电流或差动继电保护误动作。
变压器合闸时
为什么会有励
涌流
?
答:
由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过变压器额定电流的6~8倍,为
空载
电流的50~100倍,但衰减很快。因此,由于变压器电、磁能的转换,合闸瞬间电压的相角、铁芯的饱和程度等,决定了
变压器合闸时
,有励磁涌流;
励磁涌流的大小
,将受到铁芯剩磁、铁芯材料、电压的辐值和相位的影响。
关于
变压器励磁涌流
: 请问
空载合闸的励磁涌流
与变压器低压侧带负荷...
答:
这个和带不带负载关系不大,和
合闸时
电压有关,如果在电压在0度(0伏)合闸电流最大,90度合闸电流最小。就是个铁芯磁化的电流。如果在合闸瞬间,电压正好达到最大值时,则磁通的瞬间值正好为零,即在铁芯里一开始就建立了稳态磁通。在这种情况下,
变压器
不会产生
励磁涌流
。
什么叫
变压器的
空载合闸?
空载合闸时
为什么会产生很的大
励磁涌流
?
答:
所谓的空载合闸就是在
变压器
二次侧不带负载的情况下,将一次侧合闸接入额定电压。
空载合闸时
会产生很的大
励磁涌流的
原因:变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个周期后,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
保护定值怎么躲过励磁涌流
利用变压器励磁涌流中含有明显的
变压器过负荷保护是主保护吗
变压器励磁涌流产生的根本原因是
正常运行时的励磁涌流一般约为
变压器启动的过电流保护由
跌落式熔断器主要用作于
同步发电机的功角越艰巨97稳定性
变压器内部故障时上接点是什么