88问答网
所有问题
当前搜索:
保护定值怎么躲过励磁涌流
保护定值怎么躲过励磁涌流
答:
保护定值躲过励磁涌流的方法如下:
1、采用具有速饱和铁芯的差动继电器
。2、鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,间断角为60—65。3、利用二次谐波制动,制动比为15%—20%。4、利用波形对称原理的差动继电器。
躲励磁涌流
整定时间
答:
躲励磁涌流过流Ⅰ段属于无时限速段保护,
其整定值要按照避开变压器产生的励磁涌流并且对线路末端发生的三相短路能够起到保护作用的原则整定
;过流Ⅱ段属于有时间限制的保护,其整定值要按照在最小运行方式下,线路末端发生两相短路时能够起到保护作用的原则整定,时间要避开变压器励磁涌流的时间,通常情况...
知道了变压器低压侧的变比,容量,请问
怎么
算整
定值
?
答:
一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流
;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
具有二次谐波制动的差动
保护
,为了可靠
躲过励磁涌流
,可( )。
答:
在对具有二次谐被制动的差动保护进行
定值
整定时;二次谐波制动比整
定值
越大,该
保护躲过励磁涌流
的能力越弱,二次谐波制动比整定值越小,
保护躲励磁涌流
的能力越强。
变压器差动
保护
防止
励磁涌流
的措施有哪些
答:
采用速饱和中间变流器、二次谐波制动的方法等
。1、励磁涌流中含有大量的非周期分量,可以采用速饱和中间变流器来防止差动保护的舞动。2、二次谐波制动方法是根据励磁涌流中含有大量二次谐波分量的特点,当检测到差电流中二次谐波含量大于整定值时就将差动继电器闭锁,以防止励磁涌流引起的舞动。
变压器电流速断
保护躲
不开合闸
励磁涌流
,
如何
处理
答:
把速断
定值
调大或增加0.5秒时限。
励磁涌流
迫使二次
保护
电路动作不知道
怎么
解决啊
答:
1、检查接线,对反时限
保护
,这种情况很多是由于接线错误,将CT引出的二次电流未经过继电器,直接接入开关的掉闸机构。这样情况是不能
躲过励磁涌流
的,在合闸的瞬间,励磁涌流就会使开关机构动作掉闸。2、在检查接线正确的基础上,检查保护装置的整
定值
。一般来说,过流值为设备额定值的1.5倍左右,考虑...
630变压器的
定值
,就是速断,过流咋算
答:
-
定值
计算公式为:Idz = Kk / Kf × Ifhmax。- 其中,Kf 是返回系数,通常取0.85;Ifhmax 是变压器的最大负荷电流。速断
保护
的整定原则有两个:- 一是避开变压器二次侧母线上的最大短路电流,实际取值系数为1.2至1.3倍的最大短路电流。- 二是避开变压器空载合闸时的
励磁涌流
,一般取3至5...
变压器的过流保护和速断
保护定值怎么
算,有公式吗?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的整定有两个原则:一、
躲过变压器
二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
有关315变压器速断电流和过流
定值
计算,谢谢好心人回复
答:
10 * 1.732) = 18.2A(一次侧额定电流)。高压侧速断保护的电流定值应取以下三项中的最大值:1. 应
躲过变压器
负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。2. 应躲过变压器空载投入时的励磁涌流,通常为 Ie 的3至5倍。3. 应躲过低压侧母线上自启动电动机的启动电流,通常为 Ie 的6倍。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器差动保护躲过励磁涌流
继保如何躲过变压器涌流
变压器保护整定计算原则
10kV励磁涌流如何躲过
变压器投运时怎么躲励磁涌流
如何避免变压器励磁涌流
变压器涌流什么情况最大
变压器送不上电一送就跳闸
变压器空载励磁涌流有多大