交流接触器按不动是不是坏了
请问
交流接触器
怎么总是按开关启动
不了
,要用螺丝刀按下接触器才可以启动...
答:
第一:有可能供给线圈的电压不够(也就是控制电压不够),或者是控制线路电线断了没有电压提供。
第二:就是接触器的线圈坏了
,或者是接触器内部就够坏了!这样的情况,你就换一个新的接触器试一下就行了,就能判断出到底是接触器坏了还是控制电路有毛病。如果是有螺丝刀按下接触器才启动有噪音的话...
交流接触器
用手推不进去
是不是坏了
答:
(1)
交流接触器不动
或动作不可靠可能原因 ①电源电压过低或波动过大。 ②操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良。 ③控制电源电压与线圈电压不符。 ④产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡住。转轴生锈或歪斜等)。 ⑤触头弹簧压力与超程过大。 ⑥电源离接触器太远,连接...
施耐德
交流接触器
打开观察盖后 发现用手
按不
下去 这个接触器是好的...
答:
你好,
你使用的方法不能完全判断接触器好坏
。用数字万用表欧姆档2K以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈已经损坏。或者在通电状态下,测量线圈两端电压,如果电压正常,接触器不吸合,表明线圈也已经损坏,或者机械卡死。用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点...
接触器
突然不吸合了,但是能用手按着机器就动了,不
按不动
,按按钮没反应...
答:
启动按钮常开触点接触不良 停止按钮常闭触点接触不良
接触器
线圈烧坏 热继电器因过载发生脱扣 如果接触器和其它线路有互锁或其它串联控制,也有可能是其它控制电路没有接通 如果不是普通的启保停电路,那么你最好是描述清楚,或者如果有电路发上来大家帮你分析一下。最好还是请有资质的电工检查一下,毕竟现在...
交流接触器
黑色按钮
按不
下去
答:
你想问的是
交流接触器
黑色按钮
按不
下去怎么办,1、控制电路有故障,无法构成同路,包括自销电路。2、有吸合动作但锁不住,要靠外加压力。原因是自锁常开触点面已烧毛而接触不良,甚至於打火。3、不通电的情况下,手动可以按下触点,假如手动按不下去,一般是弹簧咔着,框架变形,触点变形等导致。
交流接触器
用手推不进去
是不是坏了
答:
交流接触器
用手推不进去只有二种情况:1、控制电路有故障,无法构成同路,包括自销电路。2、有吸合动作但锁不住,要靠外加压力。原因是自锁常开触点面已烧毛而接触不良,甚至於打火。解决办法:更换此一组自锁常开触头组,故障即排。相关定义 交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种...
接触器
没反应是哪里的问题?
答:
接触器不
吸合原因有很多 1.如本身的机械故障 2.电流过大造成的机械故障 3.控制电路不过电(包括,热继电器过载,机械按钮常闭没有复位,或plc输出点位烧坏,或中间继电器
损坏
。)具体原因还要多排查。一般这种情况用万用便测一下接触器线圈有无电压。如果有电压不吸合就更换接触器。如果无电压就要排查...
交流接触器
中线圈通电接触器不动作或动作不正常是什么原因,怎么解决...
答:
通电之后
接触器不动
,说明线圈断路,当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,即不作任何反应。动作不正常时,可能是有那部分松动,用螺丝刀拧紧!
接触器不
吸合是怎么回事?
是坏了
吗?
答:
交流接触器不
能吸合,但用手按下去能通电,一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在长时间使用过程中,...
交流接触器
通电后,开关不动作是什么原因
答:
单试
接触器
送电不动作,线圈断线。工作状态送电不动作启动扭不良,或仃止钮接点没复位。热保护接点没复位。