88问答网
所有问题
当前搜索:
交流接触器按不动是不是坏了
按下启动按钮,
交流接触器
确没反应,用罗丝刀捅交流接触器还好使,请问...
答:
接触器
的吸合线圈或线路中辅助触点有问题。
交流接触器
中线圈通电接触器不动作或动作不正常是什么原因,怎么解决...
答:
通电之后
接触器不动
,说明线圈断路,当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,即不作任何反应。动作不正常时,可能是有那部分松动,用螺丝刀拧紧!
交流接触器不
能吸合是什么原因?
答:
交流接触器
的电源无法正常工作:如果交流接触器的电源部分出现故障,如断路或短路等,可能会导致接触器不能吸合。此时需要检查电源部分的线路是否存在故障,并进行修复。控制回路的电源电压低于85%额定电压:如果控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力可能不足以使动铁芯迅速吸向静...
交流接触器
手按吸合,开关不起作用是怎么回事?
答:
检查
接触器
线圈回路保险看是否熔断,如果没有保险,测量线圈是否开路。如果线圈没开路,在你按按钮时,看线圈两端有没有电压。没电压则控制回路有断路现象。如果线圈没断,检查接触器上接有的热继电器,可以按一下热继续器的复位按钮试试。
扬力160T冲床电动调模不来!直接按
交流接触器
可以调,按调模按钮,接触器...
答:
这个很简单的电路原理吧,开关和线路没问题,那就看看
交流接触器
的控制电压是多少的,一般是110V的居多,那你就看看控制110V交流接触器的那个对应的继电器(透明的小方块,快拆的)
是不是坏了
,如果没坏,那看看是不是输出24V的稳压电源坏了。如果只是不能电动调节模高,冲床可以转动,那可以排除稳压电源...
交流接触器不
吸合的原因是什么?
答:
使用
交流接触器
的注意事项 1、安装环境:交流接触器应当安装在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中。如果安装在潮湿或含有腐蚀性气体的环境中,会影响接触器的寿命和可靠性。2、接线正确:在连接电源和负载时,要确保接线正确。错误的接线可能会导致接触器烧毁或者其他设备
损坏
。3、接触器容量:在使用接触器...
交流接触器不
吸合是怎么回事
答:
使电路自锁环节失去作用。此时可整修动合辅助触头,使之接触良好。二、
交流接触器
的常见故障及维修1、铁芯吸合不上或者吸力不足故障原因:电源电压过低或波动过大,操作回路电源容量不足或发生断线及控制触头接触不良,线圈技术参数与使用条件不符,产品本身
损坏
。
行吊按控制器
交流接触器不
会吸是什么原因但手动按住触头又可吸合_百度...
答:
既然按住触头可以吸合,所以只有两种可能,一是电源电压不够,因为吸合电压要求足够,但保持电压要求就低得多了;二是
接触器
铁芯和线圈之间有异物。
交流接触器
手按吸合,开关不起作用是怎么回事?
答:
一是线圈
损坏
,二是控制线路及开关故障导致电源未接入线圈不吸合。
交流接触器
,不吸合,老响是怎么回事?
答:
发生断路故障。如按下起动按钮SB2,
接触器
KM1不吸合,说明发生断路故障,此时可用电压表逐段测试各相邻两点间的电压。如测量到某相邻两点间的电压为380V时,说明这两点间所包含的触点、连接导线接触不良或有断路故障。例如标号4-5两点间的电压为380V,说明接触器KM2的常闭触点接触不良。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
按钮按下接触器没反应
交流接触器不工作是什么原因
交流接触器不跳是什么原因
接触器卡住不动咋回事
交流接触器过流保护按不下去
交流接触器不工作
接触器按住为什么能卡住
正反转有一个接触器不动作
空气开关推不上去什么原因