88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱pLc模拟量编程详解
三菱PLC模拟量
答:
首先你要测量
模拟量
的输入值是否准确(用万用表测量,根据重量与模拟量值的关系,看看设备输入到模拟量模块的模拟量值是否准确)。若不准确,调整一下(如用屏蔽线,距离缩短之类的)。其次,模拟量的输入值没有问题。那就再计算一下模拟量模块输入到
PLC的
数字量有没有问题(也是一个对应关系)。这里...
三菱plc的编程
语言中M+T+D+C+V+Z代表什么?
答:
- D:D寄存器,用于存储数据值,通常用于计数器、存储器等。- C:C寄存器,用于存储循环控制计数值,通常用于循环控制等。- V:V寄存器,用于存储变量值,通常用于临时变量、中间结果等。- Z:Z寄存器,用于存储特殊功能的参数或状态值,例如
模拟量
输入输出模块的校准参数等。需要注意的是,不同的
PLC
...
三菱plc
FX2N-2AD
模拟量
输入模块的缓冲存储器BFM是怎样进行设置的,最...
答:
下例是将外部的
模拟量
信号转换为数字量后存入D100内。X1是通过1通道转换。X2是通过2通道转换。其中划线部分是由编程者来决定的。如D100和M100。可以更换为D0--D79999之间任意一个,M同样是。其它部分的格式是固定的。这样就完成了转换。参考资料:
三菱plc编程
手册
详解
...
三菱PLC模拟量
问题
答:
K0:模块地址的高位,K代表模块地址的高位用十进制数表示,也可以用十六进制数来表示。实际上此值是指定特殊模块在基板上的位置 这里就是表示基板的0号位置,第一个扩展模块。K1:表示传输的位数是16位(字),K2是32位(双字)。
三菱plc
FX1N-2AD
模拟量
有电压和电流两种方式进行输入及输出,电压有0-5V,0-10V等,电流有0-20ma,4-20ma等。这是根据你传感器而定可以根据
程序
来改变的。我手上目前有FX0N-3A(这是混合模块,2个输入,1个输出),FX2N-5A(4个入,1个出),2AD和2DA、4AD等等。据我所调试的状况来看,如果是0-10V电压型的,...
简单
讲解
一下这个
三菱PLC程序
意思
答:
这是
三菱PLC
FX2N系列里的一个
模拟量
D/A输出
程序
,解释说明看附带的图片。下面是三菱FX2n系列特殊功能模块手册的下载地址,你可以下载来过看看,你的程序里面有提到,在第61页:http://wenku.baidu.com/view/c874162ded630b1c59eeb59a.html
三菱plc编程
什么是
模拟量
和数字量
答:
数字量,俗称开关量就开和关2种状态即0和1;
模拟量
,连续的量,比如0-10V,0-20MA.
PLC
在处理模拟量的时候实际也是将模拟量转化为数字量来处理的。有专门的AD/DA转换模块。
请问大神们。
三菱PLC的模拟量
有什么作用 。还有
编程
里的LD,X0 [PID...
答:
你好,PID是模拟量控制指令,就这一条指令里都有20多个参数,它在电脑软件里是模拟不了的;在
PLC中模拟量
是指会随着时间变化而变化的物理量,比如温度 流量 压力等等,想进一不学习可以去找些教材来看!!!
要
三菱
FX系列
plc
输出10v和0v的
模拟量程序
怎么编?急,我是初学者,谢了...
答:
我可以帮助你,
三菱
的有个
模拟量
输出模块,0-10V对应的是0-4000,这是个线性对应关系,
PLC
输出4000,模拟量输出模块就输出10v电压,比较费事,讲不清楚,我QQ 243728129,你加我,我给你发点
程序
过去
<涓婁竴椤