求三菱PLC的D/A或者A/D模块编程例子

假如说有个压力传感器将压力信号转换成了4——20ma模拟量给我,那我怎么把这个信号和PLC连接。怎样让PLC输出4--20ma。求程序及对应解析!模块说明书我都没有啊![email protected]
这个是用于注塑机中 电液比例调速阀的电流控制

我稍微说一下吧,三菱FX系列的模拟量模块有三种,一种是A/D模拟量输入,一种是D/A模拟量输出,另一种是模拟量混合模块,也就是说既有AD也有DA。那么模块的选型是根据现场来决定的,你现场的通道数是来检测还是来控制,如果你单纯的只是检测压力、温度、液位等那就是模拟量输入了,如果是控制变频器、比例阀等那就是输出了。
模拟量有电压和电流两种方式进行输入及输出,电压有0-5V,0-10V等,电流有0-20ma,4-20ma等。这是根据你传感器而定可以根据程序来改变的。
我手上目前有FX0N-3A(这是混合模块,2个输入,1个输出),FX2N-5A(4个入,1个出),2AD和2DA、4AD等等。
据我所调试的状况来看,如果是0-10V电压型的,特别方便,因为三菱的模块普遍出厂时都是0-10V来进行初厂的,如果你的是电流型的,接线方式必须改变一下,经过我所调试的觉得FX0N-3A是最麻烦的,还要调增益和偏移,FX2N-5A是比较方便的,外部接线完后就直接用程序来套用了。我发一个FX0N-3A和FX2N-5A的模块测试程序给你邮箱吧,里面也有工程式转换的方法,你可以参考一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-12
你需要两个模块!一个ad
一个da
然后就是看手册
第2个回答  2012-04-11
在百度文库里面下载个模块说明书 上面有程序样例的 写的很清楚