第1个回答 2012-02-28
下例是将外部的模拟量信号转换为数字量后存入D100内。X1是通过1通道转换。X2是通过2通道转换。其中划线部分是由编程者来决定的。如D100和M100。可以更换为D0--D79999之间任意一个,M同样是。其它部分的格式是固定的。这样就完成了转换。
参考资料:三菱plc编程手册详解
本回答被网友采纳
相似回答
三菱PLC
特殊
模块
读写指令
缓冲
区
BFM
地址是怎么定义的呢?
答:
29号单元式一个定义 我只是打个比方 具体要根据说明书上的定义 然后根据需要在
PLC
中进行设定 就拿你说的例子 FROM K1 K156 D10 K3 中 K3表示3组 K1表示1#模块 K156表示首地址 意思是将1#模块K156~K158存储单元中的数据送入PLCD10~D12中 一一对应 但是
模块存储
单元...
三菱PLC
FX2N
2AD模拟量
问题
答:
通过修改
缓冲存储器BFM
#0中的四位十六进制数H0000控制 O=0预设范围(-10V~10v)O=1预设范围(-20ma~20ma)O=2预设范围4~20ma)O=3通道关闭 电流输入也是有电压的,你可以看看他们的对应情况,在程序里比例放大看看效果。你看看
模拟量
手册,我知道三菱Q系列是在I/O分配里有个开关设置(相当于DIP开...
...30MR的
PLC,模拟量输入模块是三菱的FX1N-2AD
-BD,传感器PT100热电阻...
答:
瞎说吧
,FX1N-2AD
-BD是可以连接FX1S,FX1N;不能连接FX2N和2NC;注意啦FX1N-2AD-BD是扩展板,FX2N-2AD
是模块
(可以连接1N 2N 不能连接1S)。他门的精度不同,安装方法也不同,连编程都不同
...用到是
三菱
FX1S-30MR的
PLC,输入模块是FX1N-2AD
-BD,用的传感器是PT10...
答:
首先fx1s-30mr的
PLC是
无法接护展
模块的,
所以你这个配置是不成立的,可以改用1N或2N的PLC.至于具体的控制程序要求就是要温度保持在0--20之间,低了就加温,高了就降温,这个程序应该不会很难.需要点时间...
三菱PLC模拟量输入
接线图
答:
压力传感器的两根线直接接到PLC
模拟量输入
点试试,应该不需要外接24V电源。不同型号的
三菱plc
接线方式各异,不同的接线方式,也就对应着plc的不同型号,不同电源,不同信号,以及如何用PLC的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接。在了解接线方式前,先了解此三菱plc的型号,清楚了型号后,...
三菱PLC
特殊
模块
读写指令
缓冲
区
BFM
地址怎么定义?
答:
三菱PLC
在中国市场常见的有以下型号: FR-
FX1N
FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。纵:当从编程
器输入的
程序存入到用户程序存储器中,然后CPU根据系统所赋予的功能(系统程序
存储器的
解释编译程序),把用户程序翻译成PLC内部所认可的用户编译程序。横:输入状态和输入信息从输入接口输...
大家正在搜
三菱plc模拟量输入模块速度
三菱plc模拟量输入模块接线图
三菱plc模拟量模块怎么使用
三菱plcfx3u模拟量输出程序
三菱plcfx2n模拟量模块型号
三菱PLC模拟量模块怎样调节
三菱plcfx3u模拟量模块型号
三菱plc模拟量湿度模块
三菱plc模拟量怎么编程
相关问题
三菱plc FX2N-2AD模拟量输入模块的缓冲存储器BFM...
三菱PLC特殊模块读写指令缓冲区BFM地址是怎么定义的呢?
三菱PLC扩展模块FX2N-2AD 模拟量输入
怎么用三菱编程软件来设置三菱A/D模块中缓冲存储器BFM#....
fx2n-2ad模拟输出量模块有多少个输出通道
三菱PLC模拟量输入接线图
三菱PLC CCLINK 模块缓冲存储器咋理解?
三菱FX PLC 的那个模拟量编程 的那个通道是怎么设定的