88问答网
所有问题
当前搜索:
三相异步电动机的熔丝额定电流等于
380伏
三相
1.1kw
电机
熔断器
额定电流
是多少?2A还是3.2A?
答:
一般熔体的电流按电机额定电流的1.5---2.5倍计算
,1.1千瓦的电机额定电流大概是2.2A左右,熔体电流按2倍计算,就是4A左右,你就选3.2A吧
三相异步电动机额定
功率为3KW,控制电路熔断器
熔丝
为几安?
答:
三相电动机额定功率为3千瓦,
控制电路熔断器熔丝应选择8---10A的呀
!电机图片 因为,3千瓦额定电流为6A,所以,建议你最好选择8--10A的熔丝呀!其实,现在的电机控制回路,普遍都采用空开或漏开了呀!因为,这些保护器的性能先进保护功能全,所以熔丝保护的办法,已经逐步被空开或漏开替代啦呀!所以,...
有一天
三相异步电机
V=380伏,功率为P=10KW,该电机应选多少安
的熔丝
?(cos...
答:
先算出电流是i=p/(ucosφ*1.732)=17.87A
,这是额定电流,由于熔丝是瞬时电流,一般电机的起动电流是最大的,根据国标规定 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93:第2.4.4条 当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。为此,应符合下列规定:一、正确选择保护电...
三相异步电动机
,
额定
功率为7.5 kW,额定电压为380 V,功率因数为0.85,效 ...
答:
额定电流In=S/√3*U=13.4A
熔断器的选型一般为额定电流的1.5-1.6倍,我们按照1.5倍选型,即:13.4*1.5=20.1A 热继电器一般为过载保护,过载保护整定值为额定值的1.2倍,即:13.4*1.2=16.08A 实际选型按照计算标准作为参考
三相异步电机额定电流
是多少?
答:
Isdg= Kk/Ist 式中:Ist:
电动机
启动
电流
(A)Kk:可靠系数,可取Kk=1.3 2)速断电流低值Isdd Isdd可取0.7~0.8 Isdg一般取0.7 Isdg 3)速断动作时间tsd 当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取Tsd=0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当以保证
熔丝
熔断早于速断时间。4)电动机...
三相
电与
电流
和
电动机的
关系
答:
三相电动机的
三个
保险丝的
电流怎么算:(1)电机采用减压启动
熔丝电流
=电机
额定电流
*2倍~2.2倍。(2)电机采用全压启动熔丝电流+电机额定电流*2.5倍。(3)采用快熔再加倍。
某
三相异步电动机
,额定功率p=45W,
额定电流
I=85A,Ist / I=7,那么该电 ...
答:
熔断器包括安装座和保险熔丝,
熔丝电流
为负载
额定电流
的1.5~2倍选用,也可采用空气断路器替换作为过载保护。
...计算保护每台
电动机熔丝电流
及干线上熔丝电流
答:
告诉你个公式,可以自己计算 Irn≥(1.5~2.5) I fnmax+ΣIfn Irn≥ 额定电流 I fnmax 多台电动机中容量最大的一台
电动机的额定电流
ΣIfn 其余各台电动机额定电流之和
电动机熔丝
的选择有何要求
答:
只有一台电动机时,
熔丝的
额定电流应大于或
等于电动机
额定电流的1.5~2.5倍。如果该电动机容量较小,或起动时不带负载或轻载时,倍数可取小值;对于大功率电动机或重载起动时,倍数可取大值。在一条线路上或一块配电盘控制多台电动机时,总熔丝选择方法如下:总
熔丝额定电流
大于或等于(1.5~2....
异步电机
电控系统中的保护电器中,熔断器的主要技术参数有什么?_百度...
答:
1、根据自己的情况使用管理选择不同型号的熔断器。2、根据熔体也就是熔芯的规格来选择相应规格的熔断器本体。3、当熔断器仅仅作为一台电机保护的时候,
熔丝的额定电流
应大于
等于电机的额定电流
的1.5--2.5倍。如果电机的容量较小且负荷轻,你就可以选择1.5倍。如果电机的容量较大且负荷较重,你就可以...