32千瓦的三相电机需要多大的变压器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-26
一般32Kw的三相电机需要50kvA容量的变压器就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tttcBtVBtKSBMaScgV.html
其他回答
第1个回答 2020-03-25
分为两种情况;不考虑增容。1.单台32KW的应选63kVA的变压器,2.N台共32Kw的可选5OkVA的变压器能满足要求。
本回答被网友采纳
相似回答
3相
+1 总功率是
32千瓦
。问
需要
配几A 空气开关和
多大
铜电缆,然后在给我...
答:
配80A的就够啦
,100A的也可以,但不宜过大 电缆么就3x16+10就够啦如果钱多的话可以来个3x25+16的
32千瓦三相
动力
需多大
空气开关
答:
32KW380V大概65A左右
,建议80A空开或者100A
32kw三相
电
需要
多少平方电缆?
答:
根据
三相
电功率计算公式:P=1.732*U*I*COSΦ (式中:P功率、U线电压、I线电流、cosφ功率因数),计算出
32KW
功率,电压380V,额定电流为60.8A,根据电力电缆的载流量,可以选择10平方毫米铜芯电缆。
如何计算额定电流
答:
你安装220伏
32千瓦的用
电设备,其电流为145A(按COS&=1),因是单相设备,所以该电流不能分为3份,进线开关为125A是表示每相的额定电流为125A,不是总和,所以现在你要将进线开关换为200A(145*1.25=180A,因无180这个规格,所以选200的),同时将进线换为不小于50平方的铜芯线,
变压器
...
32kw三相
电
需要
多少平方电缆?
答:
三相
电源负载
32KW
功率在一般情况下使用25平方铜芯电线,如果距离
变压器
比较远的时候可适当选择35平方铜芯电线。
32千瓦
380v
用多大
电缆
答:
32千瓦
380v需要使用10平方毫米的电缆。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ),其中P为功率,U为电压,cosφ为功率因数。对于32千瓦380V的
电机
,电流约为60A左右,因此需要使用10平方毫米的电缆。如果使用铜芯电缆,建议使用16平方毫米的电缆更为保险。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径...
32千瓦电动机
多少安,咋样计算?
答:
三相
380V,
32千瓦电动机的
额定电流是
32KW
/(√3x380Vx0.8)≈61.8A
负荷在
32千瓦
加80千瓦计算选用
多大
容量
变压器
答:
什么设备用,112
kw
/0.8(暂时以功率因素为0.8)=140.所以一般选型150KVA
的变压器
大家正在搜
45千瓦电机需要多大的变压器
37千瓦电动机需要多大变压器
132千瓦的电机用多大的电缆
200千瓦电机用多大变压器
280kw电机需要多大变压器
200变压器能带多少千瓦电机
220kw电机用多大变压器
250kw电机用多大变压器
45千瓦电机用多大电缆
相关问题
32kw三相电需要多少平方电缆
350千瓦需要多大的变压器?
70千瓦的三相电要用多大的变压器?
32千瓦用多大电缆?怎么算?
32KW用电量三相五线制采用多大线径?
32千瓦,380V电压要配多少平方铜电线?
32千瓦电器380v的要用多大的电缆
32KW电机需要多少大的断路器