医院的手术室的洁净度的要求有哪些 ?

如题所述

医院洁净手术室洁净度级别的检验要求
1Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15MIN,其他洁净房间应已运行40MIN。在确认风速、换气次数和静压差的检测无明显问题之后,再检测含尘浓度。如果虽未超过级别上限但已大于该上限的80%,则应加大风量重测。
2 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合规定;当附近有显著障碍物时,可适当避开。当送风口分散布置时,按全室统一布点检测,测点可均布,但不应布置在送风口正下方。
3 每次采样的最小采样量:100级区域为5.66L,以下各级区域为2.83L。
4 测点布置在距地面0.8M高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25M。
5 在100级区域检测时,采样口应对着气流方向;在其他级别区域检测时,采样口均向上。
6 当检测含尘浓度时,检测人员不得多于2人,都应穿洁净工作服,处于测点下风向的位置,尽量少动作。
7 当检测含尘浓度时,手术室照明灯应全部打开。
8 检测仪器应为流率不小于2.83L/MIN的光散射式粒子计数器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答