22KW的电机选多大的安川变频器

如题所述

1. 安川A1000系列变频器:CIMR-A00582A (三相400V级,重载额定最大适用22KW电机)
CIMR-A00722A (三相400V级,重载额定最大适用30KW电机)
22KW的电机,一般就选22KW的变频器。
如果是频繁启动停止,或为了留有余量也可选择大一个规格容量的变频器,22KW上一个规格是30KW的变频器。
2. 我是两台22KW的电机用一台变频器。还有制动单元选的是4045B的,制动单元里面的电压等级怎么选择?有380、400、415、440、460。
两台22KW的电机用一台变频器,变频器要选择45或50KW的变频器。并且变频器的控制方式选择V/F控制方式。变频器的电子保护不能分别保护每台电机,要给每台电机外加热继电器作过载保护。安川A1000系列变频器 :45KW变频器型号:CIMR-A01032A .50KW变频器型号:CIMR-A01392A
制动单元里面的电压等级选择380V(或400V).
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-24
制动单元里面的电压等级选择380V(或400V).本回答被网友采纳
第2个回答  2011-10-24
铜线每平方5A,铝线每平方2.5A,W=UI
第3个回答  2011-10-24
安川 616G5 22KW变频器
第4个回答  2011-10-24
25KW追问

我是两台22KW的电机用一台变频器。还有制动单元选的是4045B的,制动单元里面的电压等级怎么选择?有380、400、415、440、460

相似回答