请教大家一个问题:PLC模拟量量程0---10V和0---±10V如何选择的?最好举个实例,谢谢

以西门子200 PLC为例

不确定200的量程是多少,但是这个正负号主要是由传感器来决定的。
比如一个普通的压力传感器,0-10v的,选取0-10v即可。
但是一些传感器本身就是有正负的,比如一些力传感器,既可以测向外的拉力,又可以测向内的压力,这种情况就该用0---±10V了。追问

S7-200 PLC 模拟量范围是0----±32000,如果温度传感器PT100测温范围是-20℃~200℃,变送器必须用0~±10V(5V)吗?4~20mA就不行?

追答

pt100也有带变送的不带变送的之分,不带变送的pt100应该用热电阻模块,带变送的一般是4-20mA。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-29
首先要明确量程和输入信号的区别。
估计问的是输入信号的范围,模拟量输入信号分为单极性和双极性,不同品牌选择单极性和双极性信号输入的方式不一样,有的通过DIP开关设定,有的通过软件组态设定。所以,看说明书去吧。