SFC程序中初始状态必须是激活的,而我们的激活方式就是利用一段梯形图程序。而且这一段梯形图程序必须是放在SFC程序的开头部分(即第一个块),在以后的SFC编程中初始状态都是利用这一段梯形图程序激活!你想激活S0就必须先创建梯形图块!另外:FX系列内部共有状态继电器1000个,S0~S9主要应用在状态转移图(SFC)的初始状态,S10~S19主要应用在状态转移图(SFC)的状态回零,S20~S499主要应用在状态转移图(SFC)的中间状态,S500~S899与S900~S999分别用在停电保持和信号报警。所以你不能在SFC的逻辑中动作状态继电器S!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttgV1MMMSagcSgtSSV.html
相似回答
三菱Q系列CCLINK
有两个远程IO模块亮run灯,err灯没亮
,却通信不
上,它们前...
答:
run灯只能说明这个设备通电了,要Lrun灯才是通讯上了,你可以看下你
三菱
的工程软件上有没有网络组态的时候把这2个设备挂上去,因为
CC
-
Link
是可以不按照顺序连接的,你可能是站号拨码没拨等情况。后面设备亮是说明电缆是没问题的,你DA和DB都与后面连上了。
三菱cclinkie
连接pc电脑
答:
5、连接CCLink通讯线缆,将PC电脑和PLC或其他设备连接起来。
6、进行通讯测试,检查通讯是否正常、数据传输是否准确
。