室内给水管网,止回阀安装位置正确的为( )。
A.消防水箱的进水管
B.消防水泵接合器的引入管
C.水泵出水管
D.升压给水方式的水泵旁通管
举报该问题
推荐答案 2023-04-02
【答案】:B、C、D
2021教材P230
知识点:给排水工程。止回阀应装设在:相互连通的两条或两条以上的和室内连通的每条引入管;利用室外管网压力进水的水箱,其进水管和出水管合并为一条的出水管道;消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管;生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管;水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttc1BStcBtMVBgg1KV.html
相似回答
...上
装
设
止回阀的
部位,以下叙述
正确的
是哪几项?
(
)
答:
【答案】:B、C 根据《建筑
给水
排水设计标准》(GB 50015—2019)第6.6.8条规定,热水
管网
上在下列管段上,应
装止回阀
:①水加热器或贮水罐的冷水供水管;注:当水加热器或贮水罐的冷水供水管上
安装
倒流防止器时,应采取保证系统冷热水供水压力平衡的措施。②机械循环的第二循环系统回水管;③冷热...
热水供应管道上应
安装止回阀的位置
有
(
)
。
答:
热水供应管道上止回阀应装设在闭式水加热器、贮水器的给水供水管上
,开式加热水箱给水管、加热水箱与其补给水箱的连通管上,热媒为蒸汽的有背压疏水器后的管道上,热水供应管网的回水管上,循环水泵出水管上,阻止水逆流输配。
水表
止回阀
应该
安装
在表前还是表后?它有什么作用呢?
答:
水表止回阀是安装在水表的前面。装在闸阀后面,水表前面
。按顺序是闸阀, 止回阀 ,水表。本来温度比较低的水进入到我们的家中,被我们室温加热,就会体积增大,这样就会产生我们家中自来水管网压力相对于主管网压力较大的情况,也就是会发生倒流,自然会通过水表。说明水表有自转的可能,自转的原因有很多,...
家用水表
止回阀安装位置
答:
一般安装在水表的后面
。安装止回阀在一定程度上能够减少自来水回流带来的水表自转问题。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反...
对于
室内给水
管道引入管的敷设,说法
正确的
是
(
)
。
答:
【答案】:A、C 教材p223-224。环状管以网上和引枝入状管,网或应采有用2贮条水或池2或条增设第二水源。每条引入管上应装设阀门和水表、
止回阀
。当生活和消防共用
给水
系统,且只有一条引入管时,应绕水表旁设旁通管,旁通管上设阀门。
下列关于建筑
给水
系统组成及设置要求说法
正确的
是哪项?
(
)
答:
【答案】:A A项,给水控制附件即管道系统中调节水量、水压、控制水流方向,以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。B项,根据《建筑给水排水设计标准》第3.5.6条第1款规定,给水管道的下列管段上应设置
止回阀,装
有倒流防止器的管段处,可不再设置止回阀:直接从城镇
给水管网
接入小区...
给排水
试题,求解答
答:
回答:1、最不利点在最高点的最远距离处2、3参见楼上的消防布置;一个消火栓箱不低于DN80,两个以上DN100,还需视多少个消火栓而定消防立管;4、高层建筑供水因压力原因,基本考虑10层为一个分区即1-10为低压分区(泵加压);10-20为中压区,20-30为高压区;低、中、高压区用不同的立管,当然壁厚也不...
截止阀,闸阀以及碟阀分别应设置在
给水管网
哪些地方?
答:
地下室部分:水箱进水处,要设置浮球阀。从水箱出来的管道中要设置闸阀或蝶阀。管道经过了水泵后,要设置止回阀
,止回阀
旁边好像还要设一闸阀,是前是后记不清楚了。然后送到建筑物旁边时,分四根支管连接到某一栋建筑物,其中一根支管是由室外
管网
送来的(低区)。这四根支管都口径应该是80,上面都...
大家正在搜
止水阀和止回阀一样吗
给水管止回阀图片
截止阀和止回阀的区别
逆止阀和止回阀的区别
压力罐止回阀不止水
pvc给水止回阀图片
单向阀和止回阀的区别
给水截止阀
管道式止回阀