带电流互感器电能表如何计算电量?

如题所述

用电量=(电能表止码 - 电能表起码)× 电流互感器倍率。

电度表读取的度数=(本月读数-上月读数)× 乘以电流互感器倍率,就是本月实际耗电度数。

在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

扩展资料:

电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。

计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

参考资料来源:百度百科-电能表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

按电流比计算,次级都是5安的,假如100:5,100÷5=20,电表差数乘以20就是实际电量上个月抄表1234,现在抄表1435-1234=201×20=4020度。

一个电场才能作能量转换.而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能.而记录这种电能的电表为无功电能表.无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损耗.无功电能表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的用电单位才安装这种电表.

1、电流互感器铭牌上的变流比,一次、二次相除,就是电流互感器的倍率。例如:150 / 5 的电流互感器,倍率为:(150 ÷ 5)30 倍。

2、电度表读取的度数(本月读数 - 上月读数),乘以电流互感器倍率,就是本月实际耗电度数。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-03-09
可以通过公式直接换算出来即可。
1、电流互感器电表度数计算公式:实际的一次电流=二次电流X互感器变比数/5圈。

2、电度表度数=走字数X电压变比X电流变比/5圈。

3、例如电流互感器的变比是1500/5的(互感器名牌上有),主线绕5圈,这时的互感器就成了300/5 ,这时如果电表走了5度,实际电量应该是300度.如果电表走了1度,实际电量就是60度。
第3个回答  2016-03-01
带电流互感器电能表算电量时,和普通电能表区别就是,电能表显示的电量要乘以电流互感器的变比,常用的变比有10倍、20倍、50倍等。
第4个回答  推荐于2017-11-22
电表读数乘变流比。
例:电流互感器200/5=40倍
电表读数10x40=400
400为实际耗电数。追答

谢!

本回答被提问者采纳