请问三相互感100A用60KW的电,150米长,铜线需要多大的才够用

如题所述

60千瓦功率电流计算:

  三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732 
I=P/(1.732×U×cosφ)

  I=60/(1.732×380V×0.85)
  =107A
  根据电线电流对照表,60KW负载150米至少要选择35平方的铜芯电线。35平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约200A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-30
距离远,可以选用35平方的电缆,没有问题的