1、设计要求使用6个接触器,分别是220V交流2个,115V交流2个,直流40V19A一个,直流40V75A一个,这六个接触器控制都是用的24V直流。应该选择什么型号的接触器?
2、继电器5个,其中4个115V交流,1个40V19A,这5个继电器控制同样使用24V直流。应该怎么选择型号?
继电器和接触器都是安装在机柜里的,不是PCB用的那种。
继电器呢??
追答如果线圈的电压要求是直流24V的那么,型号中倒数第2,3位全改为BD.
控制继电器:CAD-50BDC,直流24V,5常开触点,触点容量最大690V,10A;
CAD-32BDC,直流24V,3常开,2常闭触点,触点容量最大690V,10A;如果不够,需要再添加辅助触点模块。
接触器和继电器都要施耐德的,我知道除了40V19A的继电器可能不好满足以外,其他的施耐德的产品都能满足的,只是型号不好确定,对电流要求有点高。西门子和欧姆龙我都打电话问了,满足不了19A的要求,所以希望就在施耐德了。希望大家帮帮忙,可追加分数的。
追答我帮你在价格库查了 LC1D25FE7C TeSys D系列三极接触器,交流115V控制电压
LC1D25M7C TeSys D系列三极接触器,交流220V控制电压
LC1D25EDC TeSys D系列三极接触器,直流48V控制电压
你说40V75A 我不知道你有没有弄错 应该不存在这样的接触器 我帮你找了个70A的 LC1D80F7 进口TeSys D系列三极接触器
告诉你怎么选 25对应的是电流 如果你还想别的电流的话你可以跟换数字25 施耐德有对应的9 12 18 25 32 38 40 50你说要19A的所以只能用 25的
继电器 4个 LR2-D1301C 1个LR2-D3322
应该不存在问题了
邮箱,[email protected] 谢谢
追答邮件已发送,请注意查收!