西门子变频器440反馈输出信号0~20ma给s7-300PLC模拟量输入模块显示的是变频器的什么!

西门子变频器440反馈输出模拟信号0~20ma给s7-300PLC模拟量输入模块显示的是变频器的什么!变频器440模拟量模块量程怎么设置两线制还是四线制呢,我刚刚量了下模拟量输入模块上的通道怎么还有电压24V呢!变频器模拟输出信号端也有电压!接在一块会不会烧了通道呢,求高手帮忙正解!

变频器缺省值是频率,即0-20mA对应0-50HZ(P1082最大频率缺省值)
输出选择四线值,变频器是有源输出的,即不接PLC模块也可以量到电压,电流值,
一般不烧坏,你把量程该为四线值就可以了追问

嗯 变频器模拟量输出的口自带24V的电压!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-16
变频器输出电流或是频率是模拟量,即0-20mA或4-20mA对应0-50HZ或电流瞬时值,这个由变频器设置。有24VDC电压时时PLC要改为四线制输入。为了安全考虑,可以通过隔离器转换,这样就不会烧坏,而且PLC 受变频器干扰也少。电流型隔离器市面上很多。
第2个回答  2011-10-17
变频器可以显示百分比啊,一般都是4线制的了,24伏可能是干扰电压本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-10-20
模块显示的是变频器模拟运行显示,我用过的变频器来说,一般模拟量输入模块本身是没有电压的,0~20ma的信号电压应该在0~10v
第4个回答  2011-10-16
300模拟量输入有3个接口 2种 电流和电压 变频器输出电压接 V 和COM 电流是 I 和 COM 你量的是模拟量的电源是24V追问

440变频器有一组是模拟量输出信号0~20ma的!接在模拟量输入模块上!