一段廊道800米,净高3米,现浇的,请问底板筋和墙筋怎么锚固?长度多少?请专业人士回答谢谢

墙厚300毫米,底板配筋双层双向.直径12的间距150,墙体直径14的间距150,底板筋和墙筋怎么搭接啊?请详细说明并且包括连接的尺寸

在这里写一下也写不明白请参见11G101-1第70页《剪力墙身竖向钢筋构造》 ;11G101-3第58页《墙插筋在基础中锚固》。追问

请问底筋受力筋搭接时的长度是多少啊?c35抗渗的混凝土?其次墙筋和底板不能一次浇筑那施工缝还用单独处理吗?底板的沉降缝怎么做啊?中间应填充什么合适呢?这次浇筑了一部分底板,中间配筋断开了,直接当沉降缝可以吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-29
一般板筋的锚固是底筋与面筋绑扎搭接,长度为15D,就是底筋向上弯锚,面筋向下弯锚,两个弯锚再绑扎,绑扎长度15D。
墙筋的话,底部未注明的一般都是弯锚,锚固长度200mm,图纸有注明的话按图施工。追问

请问底筋受力筋搭接时的长度是多少啊?c35抗渗的混凝土?其次墙筋和底板不能一次浇筑那施工缝还用单独处理吗?底板的沉降缝怎么做啊?中间应填充什么合适呢?这次浇筑了一部分底板,中间配筋断开了,直接当沉降缝可以吗?

追答

搭接长度还得看抗震等级和钢筋(几级钢) 一般墙板与底板的做法是底板与墙板的500高度一起浇,就是采用吊模底板浇掉,墙板浇500mm 然后那施工缝里用止水钢板来止水。沉降缝中间夹橡胶止水带。你说的这次浇一部分底板,中间断开,那样子是做的后浇带,可以当沉降缝用,一般后浇带在主题结束后才浇砼。

追问

不是后浇带,后浇带是有钢筋相连的吧!而是浇了一部分,直接断开,留一公分的缝隙,当沉降缝用!可以吗?那样的话中间夹橡胶止水带可以吗?谢谢你啊!

追答

那样子啊,1公分的缝隙的话只要以后用抗渗砂浆满灌,不满灌的话很容易反水的

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-29
这么大的面积,难道你没有正式图纸吗追问

有,但是未标注啊!设计说明中也没有啊

追答

那说明底板筋和墙筋没有搭接要求

第3个回答  2017-11-25

这样放置就可以了