中间继电器与接触器在PLC输出端怎么用?要详细点,满意加分

我看有的说需要两个都接,感觉很乱,希望具体说下。

首先你要知道中间继电器和接触器的结构和工作原理。
以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。
中间继电器在线路中的常见作用
一、代替小型接触器
中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
二、增加接点数量
这是中间继电器最常见的用法。在电路控制系统中一个接触器的接点A需要控制多个接触器或其他元件时,会在线路中增加一个中间继电器。
三、增加接点容量
我们知道,中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。
四、转换接点类型
在工业控制线路中,常常会出现这样的情况,控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完,无法完成控制任务。这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,达到所需要的控制目的。
五、用作开关
在一些控制线路中,一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制、。如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断,从而达到控制消磁线圈通断的作用。
六、转换电压
在工业控制线路控制线路中电压是DC24V。接触器KM2需控制电磁阀KT的通断,而电磁阀的线圈电压是AC220V。如果按照图5a所示的电路,将电磁阀的线圈直接与接触器的接点相接,在原理上不是不可以,但考虑到维修习惯和使用安全问题。应该在另一个地方安装一个中间继电器,通过中间继电器来控制电磁阀。如图5b所示。这样做可以将直流与交流、高压与低压分开.便于以后的维修并有利于安全使用。
七、消除电路中的干扰
在工业控制或计算机控制线路中,虽然有各种各样的干扰抑制措施,但干扰现象还是或多或少地存在着。如图6a所示,PLC的输入点10.1由于存在线路耦合现象,线路中存在有很小的感应电流,而PLC输入所需电流也很小,当感应电流大于PLC输入所需电流时,就会使PLC的控制出现误动作。也就是说此时虽然没有操作按钮SB。但PLC也会输出相应的动作。这时可以在控制线路中串联一个小型中间继电器,相应的控制线路改为如图6b所示。一般的感应电流不会引起中间继电器的动作,只有当原来10.1线路中按钮操作时才会使得中间继电器动作,给PLC一个正常的输入信号,这样就达到了消除干扰的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-09
小的信号等可以不用中间继电器,但是电磁阀就需要了,一般PLC的输入电流都很小,说不定驱动不了电磁阀。驱动电机的话就得用接触器,其控制电源用AC220V,也可以用DC24V,不过中间最好还是加一个中间继电器。
第2个回答  2011-10-27
PLC的输出触点控制 隔离继电器(24V,中间继电器),隔离继电器的触点
再控制接触器的线圈(220V),很简单。
PLC的输出触点一般不直接控制接触器,大线圈会搞坏的PLC输出点,所以,
之间加一个隔离继电器。
第3个回答  2011-10-27
一般地,PLC输出端接中间继电器,中间继电器接接触器。没人说这种接法错了。
特殊的用法也没必要知道了。
第4个回答  推荐于2017-11-28
PLC驱动接触器,一要看PLC输出点的性质,是晶体管输出还是继电器输出,接触器一般常用的都是交流220V和380V线圈,如果你的PLC是晶体管输出的话,必须要加直流中间继电器才能使用,如果是继电器输出的,可以直接驱动线圈电流比较小的小型交流接触器,
对于继电器输出的PLC ,在你驱动的接触器线圈电流比较大的情况下,建议加装中间继电器,毕竟PLC上的继电器触点容量不是很大,长期使用容易损坏,再说损坏了更换很麻烦,本回答被提问者采纳
相似回答