请问各位大哥:用电流互感器接电度表时,互感器要不要接地,如果不接地会出现什么情况?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-28
互感器本身就有隔离和变流两种作用。且隔离后输出是电流信号,电压很低,正常情况没有危险。接地主要是为了避免互感器损坏,一次侧电压直接串入二次侧,导致危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttS1MB1ag.html
其他回答
第1个回答 2011-10-27
电流互感器一要接地,不接地会产生高压,很危险。
第2个回答 2011-10-27
二次侧必须一点接地。
相似回答
电流互感器如果不接地
或接触不良对计量有
什么
影响
答:
电流互感器接地是安全需要,不影响计量
。你处的电度表只计量到实际用电量的百分之三十,显然是某一相电流互感器的二次绕组断开了或者是电度表的某一相电压回路断开了。
三相电
电表接互感器,如果
有一根线不
接会
怎么样?
答:
如果原来接线正确
,电度表
计量正确。那么当
电流互感器
二次有一根线不接,则短线相未计量,计量电度为原来的2/3。
电流互感器
的尾端
不接地会
怎样?
答:
接地线是为了保护作用,就相当于三眼插座上的一根地线,一般情况下没有用。
不接地不会影响电度表的计量
。
三只
电流互感接电流表
串
接电度表互感器
s2可以
不接地
、还是必须接地?
答:
对于
电流互感器
的使用,注意其 S2 端需要接地。对于三个电流互感器,它们是接在三相四线电能表上,同样的其 S2 也应该接地。可以分开
接地,
也可以短接后接地。接电流互感器的三相
电表,
147 接对应相互感器的 s1 端,258 按相序接三相电源,369 接对应相 S2 端。互感器 S2 端分别接地,10 号端接...
电流互感器
S2没有
接地 会不
会影响
电度
的计量
答:
不接地
有可能的
电流互感器
可能产生较高的电压 危及电表的绝缘水平 同时也影响工作安全 这就是计量的负面影响
三只
电流互感接电流表
串
接电度表互感器
s2可以
不接地
、还是必须接地?
答:
接地,
必须接地。但是连接方面有一个问题,就是
互感器接
了
电流表
串
接电度表,互感器
的额定负载够吗?
三相四线
电度表互感器不接地
线会怎样
答:
电流互感器
二次接地是属于保护
接地,
防止一次绝缘击穿,二次窜入高压,危协人身安全,损坏设备。对表计量没影响。
单相电子
电度表
接
电流互感器
k2可以
不接地
吗
答:
1 由于表内短接片没有断开,所以
互感器
的K2端子禁止接地 2 由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端
大家正在搜
相关问题
电流互感器为什么要接地了,不接会产生什么
三只电流互感接电流表串接电度表互感器s2可以不接地、还是必须...
电流互感器与电度表配接没有接地的解释
电流互感器接电流表。知道的请告诉我互感器的二次侧要不要接地?...
电流互感器在什么情况下一端必须接地?什么情况下不用接地?
电流互感器进电表后不接地可以吗?
请问互感器不连接电度表可以使用电设备上吗?
计量用低压电流互感器需要一点接地吗?