西门子两个PLC和四个上位机WINCC用MPI通信偶尔中断,会有那几中情况?
上位机用CP5611通信卡,PLC为317-2DP和314,其中317是新换的。
举报该问题
推荐答案 2011-10-19
检查PLC的通信资源是否被全部占用。走Dp也是要占用这些资源的
314最大同时通信资源是(包括OP PG S7基本通信)11个,315是16个,当然要看具体的订货号了,
可以在线监控查看已经分配的和保留的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttMtMKcKS.html
其他回答
第1个回答 2011-10-18
MPI通讯间隔没有DP好,远距离建议用DP
第2个回答 2011-10-26
1、检查DP头
2、检查MPI线本回答被提问者采纳