建筑节能验收规范里有句:12.2.2 电线电缆检查数量各种规格总数的10%,且不少于两种规格 怎么理解 ?? 急~

如题所述

中华人民共和国国家标准 GB50411—2007 建筑节能工程施工质量验收规范
没你说的 你是哪年的规范 按你原文理解各种规格总数检查要达到10%,总数10%低于2种最少不可以低于2种
12.1 一般规定

12.1.1 本章适用于建筑配电与照明节能工程的施工质量验收。
12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范第3.3.5条的规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。
12.1.3 建筑配电与照明节能工程的施工质量验收,除应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定外,还应按照批准的设计图纸,相关技术规定和合同约定的内容进行。

12.2 主控项目

12.2.1 配电与照明节能工程采用的照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求。当设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》GB50034的相关规定。除满足上述规定外,安装前还应符合下列要求:
1 镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;
2 气体放电灯的整体功率因数不得低于0.9;
检验方法:现场使用数字功率计检测。
检查数量:同批次同规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检查数量不少于1套。
12.2.2 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,其线电阻应符合国家相关规定。
检验方法:使用电桥检测。
检查数量:当用电计算负荷≥50KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余供电线路按5%抽测。
12.2.3 配电与照明节能工程工程验收前,应对低压配电电源质量进行检测。检测项目为供电电压、电流、频率、功率因数、谐波含量。其中供电电源偏差、电压允许波动和闪变、公共电网谐波、三相电压允许不平衡度,应符合相应的国家标准。
检验方法:在大功率用电设备安装完成并经过试运行后,以及所有安装的变频设备照明设备、计算机等均可投入的情况下,使用三相功率计在变压器的低压侧测量电压、电流、频率、功率因数、谐波含量。
检查数量:全部检测
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答