因为你现在的负荷小,风机需要的轴功率小,当你把管道内负荷加大时,电流就会跟着上去
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-05
应用变频器控制罗茨风机轻载时电流是很低,因为变频器可以提高功率因数,当负载重时电流也会上去的,这就是轻载时应用变频器节能的原因。追问

这个负载怎么控制啊!!我就是将风门开大都没用!!

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-05
风机控制通常那个用V/F控制。那么这个电流可以看做是电动机轴功率的体现。即目前负载小。

换句话说,如果能够关小些风门,那么电流就会相应变大。追问

如果关小了风门,那不是流量就不够了吗!!按理风门大了它就该满载运行了吧!!

追答

就看风门装在进风口还是风扇的出风口了。进风口的话,开大了,确实是负载变大的。

第3个回答  2011-11-05
那压力 流量等正常吗??--我们是罗茨风机厂家追问

压力流量都偏小,阀门什么都没有变啊!就是感觉负荷上不来!!

追答

你的系统需要的压力和流量是多少?? 现在电机功率多少?
如果这些都不正常,原因可能是风机选型过小了。
也有可能是你们系统设计存在不足。

相似回答