是普通的人体感应加上光敏(白天不亮)的楼道开关,两个端子,一个输入,一个输出。之前就是没有灯,我换了之后发现灯也不亮,拆开楼道开关盒子,发现输出端电笔不亮,输入端电笔亮,本来判断是开关坏,我发现一个很奇怪的问题:把灯泡取下,也就是没有负载的时候,输出端这时电笔又亮了;装上灯泡(负载),这时开关的输出端却电笔不亮了,灯光也不亮!!!我觉得有可能原线路有故障,或者串联了,电压不够。或者开关阻值变大,引成电压不够。

求达人分析!!!

1 楼道灯一般有光敏和声控不同的启动的条件。、
2 不装灯是开路,电笔亮是正常,开路不是工作的判断条件。
3 灯泡有功率的配置,多数60瓦以下的。
4 触发和主回路反馈是要需要对应的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-06
声控光控开关,当光照强度达到一定程度时,电路截止,灯不会亮。或者环境噪声低于某一分贝值时,电路也截止。只有当光照很暗并且有噪声时,灯才会亮。你检修的时候要注意这个。光照和环境噪声两个触发条件,缺一不可。实在不行,就更换一个,很便宜的,不到十块钱就能买到。