88问答网
所有问题
omron c200he plc与电脑无法连接
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-11-08
看你的线是否好的。设置是否OK的。
第2个回答 2011-11-08
不清楚。你还是看看你编程软件支不支持你的PLC吧还有编程电缆型号对不对。通讯数率匹配吗?不行就往下降
相似回答
omron c200he plc与电脑无法连接
答:
一个电脑外接设备
连接电脑
第一条件就是数据线,有了数据线,接着就需要驱动软件,来让电脑识别硬件设备,而且驱动附运行软件,然后通过软件来实现该设备的运作
欧姆龙C200HEPLC与电脑连接
不上,通迅线两头都是九针的,谢谢
答:
买个USB转232通信线。
欧姆龙C200HE
PLC
用USB-CIF02
与电脑
通信时能识别机型下载程序时断线,编 ...
答:
这个
应该还是数据线的问题
一般是不会出现这样的问题的
欧姆龙plc
C200HE
42这款
PLC怎么和
触摸屏NS10-TV00-V2
连接
不上,一直是...
答:
关于触摸屏和PLC连接不上,不外乎电缆、接口和设置的问题,
如果以前曾经正常通信过,请确认现在电缆接头有无松动,最好能拔下重新再插下
,如果时间很长了,请检查接头是否已生锈甚至被腐蚀,一定要保证接触良好;另外,PLC和触摸屏通信口参数的设置是否不小心被调整过,如果这样肯定会导致通信不上的 PLC...
欧姆龙PLC
,
C200HE
,CPU42,与触摸屏ns10通信设置显示connecting
答:
检查的通讯线是好的?一端发送一端接收是要对应起来的,GND必须相连
欧姆龙
的
PLC
通讯设置默认的是7,2,E,9600,触摸屏也要和他一一对应,在触摸屏的设置中还要把COM口设置正确 望采纳
OMRON
的
C200HE
-CPU42-E的
PLC
如何与CX-Programp连机,必须是专用
连接
电缆...
答:
用
PLC
的CPU上自带的RS232口,自己做跟RS232通讯线,就可以
和电脑
通讯了。具体做法可以去
欧姆龙
工业自动化网站查看,或者下载一本手册
欧姆龙PLC与pc连接
通信 型号是
c200he
的,怎么实现与电脑上软件连接?买...
答:
一个电脑外接设备
连接电脑
第一条件就是数据线,有了数据线,接着就需要驱动软件,来让电脑识别硬件设备,而且驱动附运行软件,然后通过软件来实现该设备的运作
C200HE
CPU42 型的
PLC
掉电后,重新上电RUN指示灯不亮(灯无问题)。PLC程 ...
答:
有很多种情况1:有可能是
PLC
在STOP模式;2:PLC内部电池寿命使用到期,停电时间过长导致程序内部数据丢失;3:PLC本身CPU损坏
大家正在搜
omronplc型号大全
欧姆龙plccp1h接线
欧姆龙cpuc200he旧款
欧姆龙c200hgplc手册
欧姆龙c200hg电池
欧姆龙plc型号cp1e
欧姆龙plccp1e说明书
c200he拨码意思
欧姆龙c200he编程线