首先我们要确定PLC输入端的信号要求是直流?交流?NPN?PNP?
然后传感器的电源或者信号是交流?直流?NPN?PNP?
当然模拟量量信号 也有。一般像压力传感器,流量传感器就是模拟量信号。当然模拟量信号还分几种直流0-5V 直流0-10V 直流电流4-20MA 直流电流0-20MA 等。
总之 你传感器的输出信号要和PLC的输入信号要求匹配。
当然 开关量信号不匹配,那也没关系,用中间继电器转换下就可以了。
模拟量信号不匹配转换就比较麻烦了,需专门的变送器或信号变换器了。
追问我要用三菱公司的FX系列的plc它的3输入是源型只能接无源开关和NPN型传感器 麻烦你帮我解答一下 谢谢了
追答恩好,你的PLC的输入端的信号类型已经明确了。可以用NPN传感器,然后你的热释电传感器和离子烟雾传感器的 输出类型是什么?