框架结构,加气块砌筑要注意哪些问题?如何控制质量?

如何检查工日砌筑的加气块是否合格?有哪些相关的规范可供学习?

一、砌筑指南
1、加气混凝土砌块砌筑前禁止发水,如果由于天气特别炎热干燥必须发水时,浸入砌块表层深度不得超过10mm。
注释:传统的红砖为高温烧结而成,自身不含水,所以砌筑前必须发水;而加气混凝土砌块为水蒸汽蒸压养护而成,自身含水率较高,再发水会使其膨胀,人为地增大其收缩值。
2、加气混凝土砌块砌筑时采用M5标号以下的混合砂浆为宜,灰缝一定要饱满,水平灰缝≤15mm, 竖缝≤20mm。
3、墙体砌筑时必须随手使用原砂浆予以内外勾缝,弥补灰缝不饱满的缺陷。竖缝切忌虚缝。
4、施工时不得随意开洞留脚手眼,不得留错槎,可留坡槎。如墙面出现不可避免的洞眼时,必须使用同质的加气混凝土砌块填紧。
5、墙体砌至混凝土梁底约300mm高时,至少须隔日,待下部墙体变形稳定后再砌筑。最上一皮不得水平砌筑,应采用辅助实心小砌体斜砌挤紧,砂浆要饱满,不得留有空隙。墙柱交界处的砌块与墙柱间竖缝必须确保密实,切忌虚缝。
6、墙体砌至门窗框过梁处,至少应停一天后再砌以上部分,以防应力不同造成八字缝。
说明: 本指南仅对施工过程中容易疏忽的部分加以强调,施工中涉及的其他问题应按照砌体规范执行。
二、抹灰程序
1、墙体砌筑完毕后不得立即抹灰。至少应过15天以上,待砌筑墙面干燥后才能进入抹灰程序。
2、抹灰前使用扫把(建议用竹制杈头扫把)将墙面清扫一遍,清除墙体表面的悬浮颗粒和污物,以利于砂浆与墙面的结合。
注释:加气混凝土砌块是在发气完毕后切割,被切割的气泡会在切割后的表面形成部分毛刺,影响砂浆与墙面的结合。
3、在沿墙梁交界处加挂钢网或纤维布;沿墙柱交界处除按砌体规范加拉结筋外,也必须加挂钢网或纤维布,防止开裂。
注释:所有轻型墙材与传统的实心墙材相比,均因孔洞率高而表现出较大的收缩值。
4、进行墙体饰面的基面处理。可采用20%的108胶水溶液,再加15% 的水泥,配成浆体涂刷墙面一遍,在涂层干燥前开始抹灰。
注释:封闭加气混凝土砌块的表层气孔,以防其吸水过快,造成抹灰层龟裂。
5、底灰砂浆标号应≤M5,内墙按过渡两层处理(M 5、M 7.5),外墙按过渡三层处理(M 5、M 7.5、M 10)。每层的砂浆厚度不宜大于10mm。若找平层厚度大于10mm时,应分遍压实赶平。每层砂浆间隔时间必须大于4小时,即前一层达7-8成干后。
注释:加气混凝土砌块表面强度较低,底灰的标号应与其相当,避免收缩不同步造成开裂。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-02
砌筑质量主要关注灰缝饱满度和厚度的均匀性,连接件的设置是否规范。墙与结构间缝处理是否规范,平整度,垂直度。
最长见的问题是灰缝相当不饱满。本回答被提问者采纳
相似回答