请问 三菱FX3U PLC和FX3G PLC的定时器(T00~T199)有何差别吗

之前FX3U PLC程序到FX3G PLC中运行,发现在时间上和在FX3U上存在差异,怀疑是不是这两种种型号PLC的定时器是不是不同,或者其他方面有差异,造成上面的现象?

谢谢!

这位仁兄,日系plc和欧美plc产品有区别,同系没太大区别。非要找点,那主要还是16位增计数器:200点,32位计数器:35点 高速用32位计数器:[1相]100kHz/6点、10kHz/2点[2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相100kHz。 定时器有1毫秒、10毫秒、100毫秒的,每个PLC对定时器均有其定义的基准时间,所以会发生你所说的问题。具体请参考两种说明书或手册吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-27
定时器有1毫秒、10毫秒、100毫秒的,每个PLC对定时器均有其定义的基准时间,所以会发生你所说的问题。具体请参考两种说明书或手册吧追问

谢谢!
这两款plc的T0~T199都是100ms的定时器
我是个外行,什么是基准时间呢?
那么三菱Fx系列plc不同的型号,他们的基准时间是不是也不一样呢?

追答

定时器其定义的基准时间指的是1ms、10ms、100ms的定时器

第2个回答  2011-09-29
这位仁兄,日系plc和欧美plc产品有区别,同系没太大区别。非要找点,那主要还是16位增计数器:200点,32位计数器:35点 高速用32位计数器:[1相]100kHz/6点、10kHz/2点[2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相100kHz。
第3个回答  2011-09-27
只有快慢之分,单片机速度决定了
第4个回答  2011-09-30
刚开始接触FX3U 可以共同探讨探讨~~