88问答网
所有问题
现在农村到底是用哪一种电路系统,看国家规定是要做TN-S系统,可是看到电表箱上的金属外壳却连着N线,??
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-07
是TN---C系统供电也就是三相四线制供电。TN------S系统是工作零线和保护零线完全分开的,在也就是三相五线制供电。在农村由于住户比较分散,所以很难做到。TN-----C供电系统,就是保护零线和工作零线共用,电表箱上的金属外壳却连着N线,一定是电源则的工作零线连上的,而且要重复接地。如果没有重复接地,电源则的工作零线断了,会使电表箱的金属外壳带电。人如果触摸到这样的带电体,将会发生触电的危险。如果是负载侧的工作零线接表箱外壳,如果你家用的是漏电开关,漏电开关会跳闸保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tgcgKBcMB.html
其他回答
第1个回答 2011-10-07
现在农村应该使用TT系统(保护接地),而不是TN-S(保护接零)。TT系统也就是中性点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极的低压配电系统。
TT系统配电线路内由同一接地故障保护电路的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自独立的接地极。
第2个回答 2011-10-07
支持二楼,楼主是要做配电工程么?
第3个回答 2011-10-07
TN-C
相似回答
...我实在不明白,怎么会是33呢? 采用三相四线入户,和
系统TN
-C-
S
...
答:
Pe×KX=1.732×U×I×cosφ cosφ:功率因数 =0.9 (需用表查,不同的用电单位系数不同)u=电压 I=电流 用这个公式算出来的。
零线和地线是相通的吗
答:
不能相通。零线和地线因为功能不同,二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属线,不论有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。当接地线把泄漏电流引入大地时,会使动作,切断电源。所以是严格的分别设置的,否...
TN
-C
系统上的
ATS用4P还是3P
答:
我的推论:根据GB50054-2011 第3.1.4条 在
TN
-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。(强条)毫无疑问应该用3极。但这样做的话,在楼主说的别墅外ATS
电表箱
中来自两个回路的两根PEN线怎么接?看起来好像应该直接连在一起。但这样做必然导致在箱变和发电机任一电源...
大家正在搜
农村家庭布线电路图
农村家里用电电工不管
家庭电路走线实际图 农村
农村电路走线
家庭电路是串联还是并联
农村自建房电路走线图
修电路的电工去哪找
电路与系统能做什么
普通农村房屋电路图
相关问题
农村电网用的是什么电力系统?TN-S,TN-C,TN-C-S...
如何区别:TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT...
临时用电TN-S系统规范是什么?
TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S三种供电系统的区别是...
看不懂tn-s系统图的一些细节,请教一下高手
TN-S系统指的是啥
工程接地型式TN-C-S系统是什么?请高人指点,谢谢!
我国的供配电系统采用的是什么系统?TN--C还是TN--S