装修新居卫生间走水管的时候,在排风通道上开了个槽(露出中间的洞了),水管在那个槽上走,有没有问题?

不知道我说清楚了没有:因为卫生间面积很小,要安排很多东西,只能好几面墙壁都要开槽走水管,而排风道在一个拐角处,水电工说如果“排风道”不开槽,水管绕着排风道外走,那么贴砖的时候又厚了一大层,空间更小了。但是他开槽的时候,直接把槽开透了,那个排风道的厚度确实也没有四分管那么厚,这个工人是我在楼上拉下来的,他在楼上也是那么做的,可是我老觉得,这个排风道是从楼顶一直通到楼底的(顶楼10楼,我家5楼),冬天我们这都要零下30度,管子能不能冻坏啊?另外如果楼下在排风道开孔的时候,掉下来的水泥能不能砸到管子呢??我问了好多人,都说没什么事,但是心里还是很不踏实,请问有没有专业人士帮我解答一下?(我昨天去把这两个管子用包暖气的那种海绵包了一下,好像叫橡塑,不知道有帮助没有),因为下一步就要进行贴砖了,可是这个环节我老觉得有问题,进行不下去,真心请教。。如果有问题的话,应该怎么办呢,水管已经做好了,打压也测试合格了。。。
照片如下:http://photo.163.com/smariah0/big/#aid=229949997&id=7266976303
。。。。。是金德的PPR管啦~~~颜色是灰色的。
是,卫生间的排风道~

没问题,放心用吧
1.适用温度范围:-20摄氏度 ―― 120摄氏度,最高工作温度可达到95摄氏度
2.水压范围:20摄氏度时为20公斤,10摄氏度时为10公斤
3.耐压度:一般在50公斤/cm2以上
4.使用寿命:50年以上
第一、你的管道没有完全暴露在室外,排风管道内的最低温度肯定要高于室外
第二、你给管道做了保温措施,你采取的措施完全有必要,很且方法非常正确
第三、你在排风通道里走的距离很短,受到温度的影响应该不会大追问

第一:我现在用手在那个开的槽边就能感受到风力挺大的,PPR管会不会被风化变脆呢?有人说从顶楼到我的楼层还有一定距离呢,每家都有温度,到我这,即使在通道里也不会很冻的,我没研究过,不是很懂。
二、我包管子的材料好像叫橡塑黑色的像海绵一样,这个东西埋在水泥里会不会容易烂掉呢?

追答

如果你不放心我再教你一招,你已经做过的不要动,随便找一节大于你已经包好管子尺寸30--40毫米的pvc管材并剖成两半,然后买一只后发泡的泡沫填缝剂把你在排风管道内的管子外面再打一层发泡剂,趁还没有干,立刻把剖成两半的pvc管材扣上去,外面用管卡与排风管道内壁固定结实;
这样你的管道保温就是双层保护,如果这样还能把你的管子冻坏,我立刻就去撞墙

追问

真的很谢谢你,这么帮我动脑解决问题。
但是还是难处理,图你看到了吧,那两根管子我是分别包了一层橡塑的,现在空隙已经满了啊,完全塞不进去管材啊。。。。除非我把侧面的墙砸一个更大的洞。
我记得另一个装修的人,也告诉我,在里面,打发泡胶,但是要小心打,不要打太厚,要不然上面如果砸下来东西都会挂到我这里卡住,更容易压坏水管。。现在发泡胶都塞不进去打,我不会操作呢。

追答

照片我看到了,你用剖成两半的pvc管材顺着管子上面的缝转到两根管子的背面,注意不要让管子掉下去,然后用泡沫剂就从室内打,室内高出的部分不用担心,等干了之后用刀片切平就行了,排风管道内的pvc管子不用管它,等泡沫剂固化后就没用了,掉下去就掉下去,不用理他,需要防寒的主要是两根管子背面,排风通道位置,这样基本做到了双保险

追问

我大概懂你的意思了。抛开的管子就是用于档着发泡胶,让他紧挨着点现在的管子是吧。
发泡胶的膨胀程度是怎么样的呢,会不会膨胀后把 风道 里面的空间占多了呢,至少我现在的管子是在 风道的边缘。
还有,发泡胶应该在什么位置打 呢,在现在的管子的上面?我没操作过。。不太懂。

追答

对,你说的不错
1、发泡剂的膨胀度一般在20多倍
2、你不用担心会把后面的排风管道挡着,要不然我为什么让你把pvc管子放到后面,目的就是为了减少泡沫剂占用排风管道的空间
3、发泡胶就在你两根管子的中间打,由于后面有pvc管材定位,所以膨胀到一定程度,发泡剂就会往室内走,固化后,根据需要把多余的部分切除就行了
我们郑州地区,一般工程用发泡剂,价格在20元左右,质量最好的也不过三十元左右,发泡剂分为前发泡与后发泡,你要买的话就买前发泡,这是你要注意的第一点
第二点,买发泡剂时记住找老板要一种一次性枪头,不然你买回家也没办法用,我们工程上用的都是可以重复使用的枪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-06
排风管,还是燃气窗呀,密封不漏气就没事了,还有你那都是埋铁管的么,那水得多脏呀,我们都是用PPR管的!追问

洗手间里的排风通道啊!!!密封不漏气是什么意思啊?那个本来就是和楼顶通的啊,也是我担心的地方。。。。你看的管是金德的PPR管。

追答

哈,眼花,以为是铁管呢,密封不漏气是指你补上的洞洞,补好了就没事,这里有水的的概率极低!

第2个回答  2011-10-06
既然是排风道,肯定不是密不透风的,一般卫生间的气味,水蒸气都是通过排风扇从此排出室外的。当然走水管的地方,一定要密封好。
楼房设计时,应将考虑过冬天寒风回灌的问题,所以不用担心水管冻裂,否则就凭通道2公分的厚度,你家冬天肯定不到零度的。追问

这个小区的供暖据说都不错,前两期的用户都说,冬天室内能再零上23度左右~~
但是这个排风道能到几度呢,郁闷~

追答

没问题,放心

第3个回答  2024-06-18
十几年了,有问题吗?家里装修水电师傅也在排风通道上开槽了,跟你有同样的担忧
第4个回答  2011-10-06
为什么不走地面呢?追问

地面有地暖和防水啊,要是出问题全要破坏的。更麻烦。