1平方毫米的铜芯线可以承载的安全电流是多少?承载的最大电流又是多少?可以带瓦的安全负载?

如题所述

安全电流约10A,最大电流通常就是指安全电流,220V.AC供电可以带2200瓦的负载。

导线:指的是用作电线电缆的材料,工业上也指电线。一般由铜或铝制成,也有用银线所制(导电、热性好),用来疏导电流或者是导热。

电线:指传导电流的导线。可以有效 传导电流。由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层。

电缆:由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。

由于导线存在电阻,电流通过时会产生热量,热量累积到一定程度后会损坏保护层,引燃环境中的易燃物导致事故发生。

电缆载流量:指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量。由于导线的热量是电流通过时产生的。所以热量的大小单位长度的导线电阻值以及通过电流的大小有关。一般以导线材质和截面下承载的电流大小来说明导线的载流量。

在热稳定条件下,电线散发出的热量等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线载流量三要素:导线材料、导线截面积、导线敷设条件。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会 IEC 60364-5-523_1983标准。

IEC 60364-5-523_1983标准对不同导线敷设条件下,不同导线材料、导线截面积所允许的安全载流量有详尽的规定。下图是IEC 60364-5-523_1983标准中的部分图标,注意两张图中红圈内容的对应。

实际运用中,安全载流量有多种估算方法。估算结果有所不同但相差不大,基本上都能满足IEC 60364-5-523_1983标准的要求。下面罗列几种计算(估算)方式,可根据需要采用。同时安全载流量下的负载功率,可按下述方法二中的要求进行。

方法一:

不同线径(1毫米以下的)导线载流量表

S=I/J  J=I/S  I=JS 

S=截面积,J=电流密度,I=电流

变压器:J=2.5

输电线:J=5 以上:

10 平方毫米及以下的铝线,J=5

16、25 平方毫米的铝线,J=4

35、50 平方毫米的铝线,J=3

70、95 平方毫米的铝线,J=2.5

100 平方毫米及以上的铝线,J=2

铜线按大一号的铝线计算。

高温场所使用,再乘以系数0.9(85摄氏度以内)

如果导线穿管,再乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的40%)

裸线(如架空裸线),再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)

方法二:

铜导线载流量计算:

1、一般铜导线载流量

导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/m㎡,铝导线的安全载流量为3~5A/m㎡。

如:2.5 m㎡ BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/m㎡=20A

4 m㎡ BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/m㎡=32A

2、计算铜导线截面积

利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/m㎡,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:

S=<I/(5~8)>=0.125 I~0.2 I (m㎡)

S-----铜导线截面积(m㎡)

I-----负载电流(A)

3、功率计算

一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。

对于电阻性负载的计算公式:P=UI

对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。

也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是

I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成

I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)

也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

方法三:

铜线安全载流量:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。


如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

方法四:

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,(10 平方毫米以下的铝线,平方毫米数 乘以5 为载流量安)

百上二,(100 平方毫米以上的铝线,平方毫米数 乘以2 为载流量安)

二五三五四三界,(25平方毫米以下的铝线,平方毫米数 乘以 4,35平方以上的铝线,平方毫米数 乘以3)

柒拾玖五两倍半,(70、95 平方毫米乘以 2.5)

铜线升级算。(铜线按大一号的铝线计算)

方法五:

铝芯电缆选择简单算法: 

对于小于等于 10 mm2 的导线,载流量数为截面积数乘以 5 (A);

对于16、25 mm2 的导线,载流量数为截面积数乘以 4 (A) ;

对于35、50 mm2 的导线,载流量数为截面积数乘以 3 (A) ;

对于70、95 mm2 的导线,载流量数为截面积数乘以 2.5 (A); 

对于120、150、185 mm2 的导线,载流量数为截面积数乘以 2 (A)。

铜线按大一号的铝线计算。

高温场所使用,再乘以系数0.9(85摄氏度以内)

如果导线穿管,再乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的40%)

裸线(如架空裸线),再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-04

安全电流约10A,最大电流通常就是指安全电流,220V.AC供电可以带2200瓦的负载。

介绍:

一、我下面有铜线载流量的计算方法,乘以工作电压就是功率了。
三相电机功率计算公式P=1.732*U*I*COSΦKVA=KW/ COSΦ
铜线安全载流量计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
线径(大约值)(mm2)   铜线温度(摄氏度)  
60   75   85   90  
电流(A)  
2.5   20   20   25   25  
4.0   25   25   30   30  
6.0   30   35   40   40  
8.0   40   50   55   55  
14   55   65   70   75  
22   70   85   95   95  
30   85   100   100   110  
38   95   115   125   130  
50   110   130   145   150  
60   125   150   165   170  
70   145   175   190   195  
80   165   200   215   225  
100   195   230   250   260  
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明:
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )   1     1.5     2.5     4     6     10     16     25    35     50     70   95   120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

3.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-08-31
1平方铝线4个电流。铜线6个电流。1千瓦2个电流。你自算吧。
第3个回答  2014-08-31
1平方毫米可承载最大10A安全电流,安全电流5A,可以承载1100w负载。本回答被提问者采纳
第4个回答  2014-08-31
1平方的线太细,现在基本最小用1.5平方的
相似回答