88问答网
所有问题
地梁分布在桩承台的位置是偏心的,有的在桩上,有的没有在桩上,请问这样设计符合规范吗?
不是说标高,是说地梁的平面布置
举报该问题
推荐答案 2011-09-26
地梁一般是根据地面上墙体位置或者柱位定的,和桩没有任何关系,很多时候,建筑外墙会要求墙偏心与柱外边齐平,而墙体一般会从地梁上做起,这时,地梁就要沿着墙体布置,以确保墙体落在梁上。如果地梁上没墙,那么就可以从相邻的柱间拉起,总之不是做在柱上就是落在承台上,偏心很正常,反正没有做在桩上这种说法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tgaVVtVaV.html
相似回答
...条
地梁的
中点不在桩上,也就是承重柱不
在桩上,还有
旁边一条有一点偏离...
答:
你这个柱子已经偏离处桩基了,
建议还是找设计单位增加承台设置
,否则这种受力达不到要求,以后房子会产生 不均匀沉降。
地梁属于基础梁吗?
地梁是
怎样锚固桩基里
的,有
专门的规范要求吗
答:
地梁
指的应该是桩基承台里的连系梁,主要用于平衡单桩或两
桩承台的
不平衡弯矩。GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》里有明确规定,第8.5.23条第5款,连系梁的主筋应按计算要求确定。连系梁内上下纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根,并应按受拉要求锚入承台。与构造柱共成抗震限裂体系,减...
地梁属于基础梁吗?
地梁是
怎样锚固桩基里
的,有
专门的规范要求吗
答:
如果是专门用于承托上部非承重填充墙体的
地梁,
不属于基础梁,不按照一般基础梁的计算方法计算(地基反力按直线
分布的
连续梁或者弹性地基梁)。地梁可以按两端有一定嵌固作用的简支梁计算,也可以在建模中增加一层地梁层,将地梁作为框架梁输入进行计算。地梁指的应该是桩基承台里的连系梁,主要用于平衡...
绑了
承台
、
地梁
后验收发现桩基
桩
位偏移,怎么降低成本整改?
答:
绑了承台、
地梁
后验收发现桩基
桩
位偏移,怎么降低成本整改?接手那会没去复合桩位,就直接绑承台、地梁钢筋了。业主来验收时发现12根桩都出现有10mm的偏移情况。要求整改。框架面积是15*8的两层半楼房。现在如何降低成本来整改?下图就是偏移的情况。就这20个悬... 展开 shl...
建筑桩基
承台的
构造要求应
符合
哪些规定
答:
0.65%(小直径桩取大值)。桩顶嵌入承台内的长度不宜小于50mm。主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径(Ⅰ级钢)的30倍和钢筋直径(Ⅱ级钢和Ⅲ级钢)的35倍。对于大直径灌注
桩,
当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。在承台及地下室周围的回填中,应满足填土密实性的要求。
地梁是
不是在
承台上面
答:
1、是的,所谓
承台梁,
顾名思义,承受上面重大荷载的。而承台梁便是在承台为桩的时候
,在桩
口起的
地梁,
一般比承重梁配比高,结构要求高。2、它的作用是为了承受上面巨大的荷载,加强基础的整体性
,承台
一般应用于高层建筑的基础结构中。承台板便是在地梁之上的板,和周围的地面一体,上面素灰抹平。
孔
桩承台
和
地梁
可不可以不在一个平面上
答:
可以不在一个平面上,不过要采取措施,避免由于地梁与承台间空隙形成的极短柱,处理方法有:采用素混凝土填实 ---另外对柱下独立承台
,地梁是承台的
拉梁,不在一个平面不太合适吧?若低烈度地区等,不需要设置拉梁的情况,完全可以按上述方法做成不在一个平面上 ...
地梁
可以压在
承台上
可以吗
答:
两桩及多
桩承台是
基础梁的支座,钢筋只有锚固,不存在通过。一柱一桩的承台是过度构件,承台是构造配筋,其保护层可以偏大,而让出
位置
给基础梁钢筋从上表擦过,锚入柱脚的水平投影范围内。承台
地梁
可以直锚,只要锚固长度
符合设计
及规范要求就行。
大家正在搜
地梁设置在哪个位置
地梁层设在什么位置
地梁一般在哪个位置
地梁在什么图纸位置
地梁梁搭接位置
地圈梁的位置
独立基础和地梁的连接位置
地梁是圈梁吗
地梁位置
相关问题
请问最边上的地圈梁没有压在桩的中心上有没有问题?
大家好,请问中间那条地梁的中点不在桩上,也就是承重柱不在桩上...
桩基上来必须有承台吗?
桩基上独立承台地梁连接,叫什么基础
请问桩基承台与地梁哪个相对标高高一点啊 有没有桩基承台顶标高...
桩上面是承台,承台上面是什么?
桩基承台与承台之间设有地梁,该地梁是贯通承台还是够锚固就行,...
单桩上需要加承台,再在上面做地圈梁并立柱子吗?(注意我问的单...